Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Цифровой термостат DTM020UN

  1. #1

    По умолчанию Цифровой термостат DTM020UN

    Здравствуйте помогите разобраться с настройкой DTM020UN, устанавливаю его на морозильную камеру Bosch, выключается -2 а включается +2, посмотрите пожалуйста что не так делаю( в первый раз ставлю такое. Ручкой отметил что я выставлял. спасибо.
    20180208_172305.jpg20180208_172242.jpg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте помогите разобраться с настройкой DTM020UN, устанавливаю его на морозильную камеру Bosch, выключается -2 а включается +2, посмотрите пожалуйста что не так делаю( в первый раз ставлю такое. Ручкой отметил что я выставлял. спасибо.
    20180208_172305.jpg20180208_172242.jpg
    Ты сначала скажи какие настройки тебе нужны? Отключается на -2, значит параметр SET настроен на -2. Что ты вообще хочешь? Почему интервал между оттайками 80 часов. Что за морозилка Bosch? Модель? Почему ты туда ставишь этот контроллер? До конца твои настройки не дочитал. В обще непонятно, что ты там мудришь?

  3. #3

    По умолчанию

    homer, а зачем датчики откалибровал, да еще и на 10 градусов

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Ты сначала скажи какие настройки тебе нужны? Отключается на -2, значит параметр SET настроен на -2. Что ты вообще хочешь? Почему интервал между оттайками 80 часов. Что за морозилка Bosch? Модель? Почему ты туда ставишь этот контроллер? До конца твои настройки не дочитал. В обще непонятно, что ты там мудришь?
    Морозилка Bosch no frost,модель завтра скажу,модуль труп(проц), вот решил попробовать этот термостат,сначала ставил настройки по умолчанию как в инструкции,ни чего не вышло, знакомый дал другие настройки говорил что работают, морозилка выключается при -2,HSE ставил 10с, LSE -25. Вобщем запутался что куда

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    homer, а зачем датчики откалибровал, да еще и на 10 градусов
    а как надо правильно?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение

    а как надо правильно?
    В принципи все работает по умолчанию . Возвращай прибор до заводских ,и задай -22

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    В принципи все работает по умолчанию . Возвращай прибор до заводских ,и задай -22
    -22 куда задать?

  7. #7

    По умолчанию

    Ни когда не юзал контроллеры, но почитал твои настройки и может чего то не понял, но предположу кое что. Температуру ты задаешь от -25 до +10, я бы задавал скажем если нужно поддерживать -18 то выставил бы -21 - -15? Куда датчики устанавливаешь? По моему время оттайки 10 минут маловато будет, да и еще с периодичностью в 80 часов, я бы поставил периодичность 12 или 8 часов, 15 минут оттайки и минут 5 на каплепадение. Про датчтики спрашивали уже, зачем калибровал, не совпадает температура?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение
    -22 куда задать?
    Не в сервис режиме .

    Установка SEt
    Для входа в меню «Состояние машины» кратковременно нажмите кнопку set. Появится метка SEt. Для индикации значения рабочей точки нажмите set еще раз. Появится значение рабочей точки, которое можно изменять нажатием UP и DOWN, но не позднее 15 секунд. ,

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем ! Вроде разобрался,работает,погоня ю еще денек.

Похожие темы

  1. Мановакууметр цифровой wk-6881l
    от diter в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 06:59
  2. Электронный цифровой тахомер.
    от Вьюга4 в разделе Инструмент
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 04:56
  3. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  4. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  5. Цифровой двухточечный термометр TFC-502
    от Gelezis в разделе Инструмент
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 23:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •