Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере

  1. #1

    По умолчанию моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере

    Добрый день.
    Есть холодильная камера, объём 20,2 куб. м, установлен моноблок Polair MM 226 S, температурный режим в камере +2...+8 С. В камере хранятся лекарственные средства в упаковке. Лек. средства переносятся из основной(оптовой) холодильной камеры в холодильную камеру объёмом 20,2, где хранятся от 5-6 часов до 20-24 часов до момента отгрузки. Влажность в камере требуется не выше 50%, фактически доходит до 60%, иногда и выше.
    Подскажите, пожалуйста, как можно максимально понизить влажность, настройками моноблока?

  2. #2

    По умолчанию

    Компрессор мощнее поставить. При остальных равных)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    При остальных равных)
    Да, и ещё кое что надо переделать
    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    Есть холодильная камера, установлен моноблок Polair MM 226 S,
    Так и холодильщик должен быть, который присматривал бы за моноблоком и за одним и помог в этой ситуации.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Имхо - уменьшить дифференциал до 2-х град.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Настроить включение вентилятора испарителя только при отрицательных температурах (-2) ,например и сделать оттайки ТЭНами чаще. Может получится, хотя моноблок подобран без запаса.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    сделать оттайки ТЭНами чаще
    Вообще отключить ТЭНы при оттайке (дабы не парило) , фаны на постоянку , пущай усё усохнет.

  7. #7

    По умолчанию

    холодильщик есть, сервисная компания, но "мы отвечаем только за температуру", такие их слова... пришлось самому начать вникать в тему

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Настроить включение вентилятора испарителя только при отрицательных температурах (-2) ,например и сделать оттайки ТЭНами чаще. Может получится, хотя моноблок подобран без запаса.
    температура в камере +2...+8, до -2 понижать нельзя

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да, и ещё кое что надо переделать

    Так и холодильщик должен быть, который присматривал бы за моноблоком и за одним и помог в этой ситуации.
    холодильщик есть, сервисная компания, но "мы отвечаем только за температуру", такие их слова... пришлось самому начать вникать в тему

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Настроить включение вентилятора испарителя только при отрицательных температурах (-2) ,например и сделать оттайки ТЭНами чаще.
    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    температура в камере +2...+8, до -2 понижать нельзя
    Судя по написанному. ты ваще не в теме..)) Это совершенно разные параметры, читай инструкцию.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Судя по написанному. ты ваще не в теме..)) Это совершенно разные параметры, читай инструкцию.
    более чем ваще...
    т.е. -2 это не температура в камере?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    холодильщик есть, сервисная компания, но "мы отвечаем только за температуру", такие их слова... пришлось самому начать вникать в тему
    А что мешает заплатить отдельно холодильщику. Моноблок подобран почти впритык, и все манипуляции с контроллером возможны только при запасе холодопроизводительности, т.е если лёгкий режим эксплуатации, то можно немного понизить влажность.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А что мешает заплатить отдельно холодильщику. Моноблок подобран почти впритык, и все манипуляции с контроллером возможны только при запасе холодопроизводительности, т.е если лёгкий режим эксплуатации, то можно немного понизить влажность.
    с радостью бы заплатили, но ни компания поставщик, ни наша сервисная компания не знают какие необходимо сделать настройки. Связывался с сервисом компании Polair, также никаких конкретных рекомендаций, только общие слова.
    Если есть вдруг на форуме кто-то из Уфы, кто может выполнить настройки, или знает такого человека, отзовитесь, пожалуйста.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    с радостью бы заплатили, но ни компания поставщик, ни наша сервисная компания не знают какие необходимо сделать настройки. Связывался с сервисом компании Polair, также никаких конкретных рекомендаций, только общие слова.
    Если есть вдруг на форуме кто-то из Уфы, кто может выполнить настройки, или знает такого человека, отзовитесь, пожалуйста.
    тогда надо указать сервисной компании на их квалификацию. Моноблок сам по себе является осушителем (водичка которая из него вытекает-это и есть удаляющая влага). Поэтому надо заставить его, как можно больше работать. А, чтоб не понижалась температура в камере, обогревают её дополнительным тэном., и можно это всё поставить на автоматический режим.
    coolerman65, предложил способ, как заставить работать компрессор большее время и уменьшить выход холода в камеру.
    Но всё это при запасе холодопроизводительности.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    тогда надо указать сервисной компании на их квалификацию. Моноблок сам по себе является осушителем (водичка которая из него вытекает-это и есть удаляющая влага). Поэтому надо заставить его, как можно больше работать. А, чтоб не понижалась температура в камере, обогревают её дополнительным тэном., и можно это всё поставить на автоматический режим.
    coolerman65, предложил способ, как заставить работать компрессор большее время и уменьшить выход холода в камеру.
    Но всё это при запасе холодопроизводительности.
    спасибо, попробуем

  16. #16

    По умолчанию

    Дельту на испаре на повышать, , что можно сделать или убирая расход воздуха или более мощный компрессор. Остальное костыли.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Дельту на испаре на повышать, , что можно сделать или убирая расход воздуха или более мощный компрессор. Остальное костыли.
    если не сложно, можно чуть понятнее (дельта на испаре?), как убирать расход воздуха и для чего? Компрессор менять не получится, моноблок поменяли месяц назад, на этом все бюджетные траты закончены.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    если не сложно, можно чуть понятнее (дельта на испаре?), как убирать расход воздуха и для чего? Компрессор менять не получится, моноблок поменяли месяц назад, на этом все бюджетные траты закончены.
    Разница между температурой кипения в испарителе и температурой воздушной струи выходящей из него.
    Чем больше дельта, тем сильнее сушится воздух циркулирующий через теплообменник.

    Если уменьшить расход, снизится теплосъём, снизится температура кипения. Холодопроизводительность упадет (это минус такого решения)

    Следовательно вам необходимо менять компрессор на более мощный, что бы снизить температуру кипения, при этом не снижая холодопроизводительности.
    2018-02-08_13-20-55.jpg2018-02-08_13-21-09.jpg

  19. #19
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Этот моноблок и так самый здоровый из 200-й серии. Больше только 232, с низкотемпературным компрессором и двухполюсными вентиляторами на конденсаторе (очень шумными).
    Просто поменять компрессор на более мощный не прокатит, не хватит мощности конденсатора.
    Запаса производительности судя по всему нет.
    Так что к предложенному варианту добавлю необходимость "усилить" конденсатор. Или же "зарегулировать" вентиляторы испарителя.

  20. #20

    По умолчанию

    То что вся система поплывет это и ежу понятно)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Polair SM107 даёт влажность 99% !!! Что с ним не так?
    от Сыродер в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 13:20
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •