Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 53 из 53

Тема: Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника?.. Срабатывает реле на 253

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    И напротив напряжения нет никаких +-, четко написано 220-240, хотя согласно допускам в сетях напряжение если не ошибаюсь должно быть -5% +10% от 220В, то есть 209-242В. Посмотри еще в книжечку а не на бирку, что там написано в разделе про подготовку к работе.
    Я считаю, что надпись 220-240 означает, что компрессор может работать в сетях с номинальным напряжением 220В или с номинальным напряжением 240В. В инструкции нет никаких циферок, можно посмотреть модель компрессора и по нему определить какие есть допуски по напряжению.
    Например компрессор данфофос-secop с надпись 220-240В имеет мин-187(198)в макс-254в

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    что там написано в разделе про подготовку к работе
    Про напряжение ни слова. Видимо, производитель считает, что проблемы российских энергосетей - это не его проблемы)

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я считаю, что надпись 220-240 означает, что компрессор может работать в сетях с номинальным напряжением 220В или с номинальным напряжением 240В. В инструкции нет никаких циферок, можно посмотреть модель компрессора и по нему определить какие есть допуски по напряжению.
    Например компрессор данфофос-secop с надпись 220-240В имеет мин-187(198)в макс-254в
    вот модель компрессора

    IMG_20180108_145905.jpg

  4. #44

    По умолчанию

    Нашел мануал по компрессорам Ембрако, данной модели там нет, но все компрессора на напряжение 220-240В имеют допуск по верху 242В а вот нижний предел колеблется от 187В до 198В.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    вот модель компрессора
    вот данные
    Изображения Изображения

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Rated voltage или что там написано? Rated это номинальное, а не максимальное, то есть в теории 240+10%=264 Макс допустимое

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    вот данные
    Ну вы монстр. Где нашли? Я искал на сайте эмбрако - не нашел. Спасибо

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    про компрессор и его допуски по напряжению понятно, но кроме компрессора там же еще управляющая электроника есть, по идее... хотя регуляторы в холодильнике - механические, а не электронные

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    вот данные
    а можно табличку целиком показать? сохраню

  10. #50
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Rated voltage или что там написано? Rated это номинальное, а не максимальное, то есть в теории 240+10%=264 Макс допустимое
    operating voltage range : диапазон рабочего напряжения

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Где нашли?
    На сайте эмбрако.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    а можно табличку целиком показать? сохраню
    можно
    Вложения Вложения

  13. #53
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    спасибо!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    от papulik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 05:56
  2. Верхний датчик холодильника BOSCH 3604
    от Роман-пило в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 23:19
  3. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  4. срабатывает реле давление
    от kinzu в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 19:04
  5. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •