Показано с 1 по 19 из 19

Тема: заливает компрессор на н.т. централи.

  1. #1

    Вопрос заливает компрессор на н.т. централи.

    Заливает 3 компрессор на с.т. централи!
    потребители сидят на эл. трв. 213.jpg324.jpg21.jpg

    система работает с экономайзером.

  2. #2

    По умолчанию

    побольше бы информации ,
    работают все три а заливает только один ?
    Раньше такого не было ?
    Что то делали с машиной в последнее время?
    отделитель жидкости отсутствует?
    экономайзер как себя чувствует ?

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотри состояние испарителей, проверь оттайку, работу вентиляторов.

  4. #4

    По умолчанию

    Так какая централь н.т. или с.т.?
    Если заливает только один компрессор, смотри систему впрыска этого компрессора.

  5. #5

    По умолчанию

    На этой централи сидят 4 линии Н.Т бонет. Мерил перегрев на выходе с острова, нашёл перегрев очень мал на острове номер 2, разобрал, растопил все испарители, запустил... и ситуация не поменялась, отключаешь этот компрессор начинает заливать другой и т.д...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    разобрал, растопил все испарители, запустил... и ситуация не поменялась, отключаешь этот компрессор начинает заливать другой и т.д...
    Так может проверить перегрев на каждой бонете и определить какая льет? А далее разбираться почему льет.

  7. #7

    По умолчанию

    под каждую бонетту залазить и мерить перегрев? может по датчикам как нибудь померить там dixell 668 и 669 стоят с эл трв можно как нибудь определить по контроллеру перегрев?

  8. #8

    По умолчанию

    отключай бонеты по очереди и смотри может соленоиду или эрв кирдык.

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    С таким заливом можно и компрессор убить.... Масло вымоет из картера и втулки разобьет достаточно быстро.

  10. #10

    По умолчанию

    михейхолод, никто кроме тебя не настроит и не проверить какой перегрев на банетах и также на компрессоре. Экономайзер у тебя-это ТО для впрыска или ТО для переохлаждения жидкостной магистрали.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    под каждую бонетту залазить и мерить перегрев? может по датчикам как нибудь померить там dixell 668 и 669 стоят с эл трв можно как нибудь определить по контроллеру перегрев?
    А кому сейчас легко?
    1. Чтобы проверить перегрев необязательно лезть ПОД бонету. Надо лезть В бонету.
    2. Вы уверены, что датчики контроллера показывают правильно?
    3. Вы уж извините, но надо было первым делом проверить перегрев на контроллере.

    А так получается гадание на кофейной гуще.

    З.Ы. Запомните, холодильщик как врач, первым делом измеряет давление и температуру!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Посмотри состояние испарителей, проверь оттайку, работу вентиляторов.
    +100 одной бонеты хватит чтобы залить

  13. #13

    По умолчанию

    как найти какую банетту льёт?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    как найти какую банетту льёт?
    сказано уже
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    отключай бонеты по очереди
    как давление всаса начнет падать и компрессор оттаивать, считай нашел.

  15. #15

    По умолчанию

    меряешь перегрев на комрессоре и отключаешь поочереди по одной банете.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    как найти какую банетту льёт?
    На контроллере диксель перегрев можно посмотреть в меню быстрого доступа.
    Нажимаешь кратковременно стрелку вверх, параметр SH. Но если раньше всё работало,
    то само по себе значение перегрева не меняется, если конечно никто не пальцами не тыкал.
    Если ЭРВ импульсные, а скорее всего это так, то проблема может быть в них,
    если ЭРВ алко, то в них 100%. У них рассыпается клапанный узел. В не зависимости
    от установки перегрева они начинают лить.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    Заливает 3 компрессор на с.т. централи!
    потребители сидят на эл. трв.

    система работает с экономайзером.
    Это Лента? Там мониторинг стоит и можно посмотреть графики перегрева для всех потребителей. И аварии глянуть. С какого прибора много аварий по низкому, тот и смотри.

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Если ЭРВ импульсные, а скорее всего это так, то проблема может быть в них,
    если ЭРВ алко, то в них 100%. У них рассыпается клапанный узел. В не зависимости
    от установки перегрева они начинают лить.
    А хоть 1 алковский ЕХ2 с рассыпавшимся узлом отправили для экспертизы? Ибо в Алко никто про такую проблему не слышал.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Это Лента? Там мониторинг стоит и можно посмотреть графики перегрева для всех потребителей. И аварии глянуть. С какого прибора много аварий по низкому, тот и смотри.

    На Ленте везде Данфосс. Графики конечно скажут кое что,
    но дальше в видео более понятней


    А хоть 1 алковский ЕХ2 с рассыпавшимся узлом отправили для экспертизы?
    Ибо в Алко никто про такую проблему не слышал.
    Для меня это удивительно, но есть факт.


  19. #19

Похожие темы

  1. На чиллере вода заливает компрессоры.
    от GReeNFeST в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 12:59
  2. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:50
  4. vectra-VACH-52RN/RC3 . Заливает компрессор
    от karelinikola в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 22:39
  5. Carrier 69NT-40-511 заливает картер
    от kompr2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:56

Социальные закладки