    Вопрос Электронное ТРВ на DIXELL 669 и 668 !

    Добрый день коллеги! Кто работал С э.трв? на дикселе 669 и 668 ? Датчики 6 штук где и в каких местах устанавливаются?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    А в гугле забанили ?

    Всё написано.

    http://www.emersonclimate.com/europe...-XM669K-RU.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Кто работал С э.трв? на дикселе 669 и 668 ? Датчики 6 штук где и в каких местах устанавливаются?
    По движению воздуха через воздухоохладитель :
    1-й до вопа
    2-й после вопа
    3-й датчик испарителя
    4-й отключить
    5 и 6-й датчики перегрева
    5-й датчик давления на выходе из испарителя
    6-й температурный датчик на выходе из испарителя

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое! Сколько датчиков минимально должно быть подключено чтобы Камера работала? И какие

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михейхолод Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Сколько датчиков минимально должно быть подключено чтобы Камера работала? И какие
    1-й датчик объёма
    2-й можно отключить
    3-й испарителя
    5 и 6-й для перегрева

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    1-й датчик объёма
    2-й можно отключить
    3-й испарителя
    5 и 6-й для перегрева
    У тебя конфигурация от Брэндфорда.
    Штатно заводская настройка контроллеров:
    1-й датчик объема
    2-й датчик испарителя
    3 и 4-й отключены
    5-й - датчик давления для перегрева
    6-й - датчик температуры для перегрева

    Так проще будет - не надо датчики перенастраивать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    У тебя конфигурация от Брэндфорда.
    Штатно заводская настройка контроллеров:
    1-й датчик объема
    2-й датчик испарителя
    3 и 4-й отключены
    5-й - датчик давления для перегрева
    6-й - датчик температуры для перегрева

    Так проще будет - не надо датчики перенастраивать.
    Я к тому, что второй датчик можно всегда в случае необходимости подключить.

    А есть ли у тебя какая либо информация о фактах
    изложенных мной в этой теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=30500
    пост № 16

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Ща в теме отвечу

Похожие темы

  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:39
  2. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  3. Электронное ПЗР. замена на позистор.
    от Santrope в разделе Электрика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 17:59
  4. Электронное ТРВ
    от bred в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 11:03
  5. Электронное управрение BOSCH KGV 33x25
    от mixail 000 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •