Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Горят соленоиды производительности

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию Горят соленоиды производительности

    Всем доброго времени суток! Вот попалась такая проблема, что горят соленоиды производительности у винтового компрессора Bitzer HSN 7471-75, на них даже не возможно держать руку. С чем это может быть связано???? Нет уже никаких мыслей! Подскажите новые идеи, что и как проверить!!!!

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А сами соленоиды и катушки - однотипные? Может катушки приладили потом?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Для начала посмотреть маркировку на катушках. Их рабочее напряжение.
    И проверить, до конца ли вставлены на штоки клапанов.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Да напряжение в норме и тип катушек однотипный. А соленоиды не мы ставили, а завод изготовитель.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    А соленоиды не мы ставили, а завод изготовитель.
    там стоит данфосс или чёрные? была партия данфосса бракованная-горели катухи.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    У нас катухи горели от влаги, там где стоял щит управление и катушки было очень влажно.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    У нас катухи горели от влаги, там где стоял щит управление и катушки было очень влажно.
    они так то влагозащищённые.. если сальник затянут)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Да в этом то и дело, что влаги там нет, закрытое сухое помещенье. Катухи синего цвета, но их уже на что только не меняли.
    Скатушками вроде бы все понятно, может ли быть проблема с гидроприводами производительности(чушь какае то, но все же, оно либо повышает мощность либо нет)??!

  9. #9

    По умолчанию

    Из моей практики катушки горят в трех случаях( естественный износ не рассматриваем)
    1) влага - этот вариант отмели.
    2) несоответствие между номинальным напряжением катушки и приходящим напряжением . ( зачастую на 24В подают 220 или на катушку на 220В подается 380В .)Проверяли напряжение соответствует? возможно при сборке схемы допущена ошибка и на катушку приходит напряжение не соответствующее номиналу.
    3) клин штока соленоида . То есть с катушкой все нормально а шток вклинивший и она начинает греться как утюг.

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    (чушь какае то, но все же, оно либо повышает мощность либо нет)??!
    по звуку не слышно что-ли ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    А соленоиды не мы ставили, а завод изготовитель.
    на заводе тоже люди работают и тоже ошибаются , порою провода не зачищеные обжимают ))) ищешь потом по сорок минут где собака порылась.

  11. #11

    По умолчанию

    Катухе по барабану заклинил шток или нет. Она тепло на соленоид сбрасывает.
    На нижнем левом померьте напругу в простое оборудования. Он всегда под питанием, когда винт остановлен.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Катухе по барабану заклинил шток или нет. Она тепло на соленоид сбрасывает.
    На нижнем левом померьте напругу в простое оборудования. Он всегда под питанием, когда винт остановлен.
    Это катушки производительности компрессора, и они не постоянно под нагрузкой, а включаются после пуска компрессора в зависимости от давления всасывания.

  13. #13

    По умолчанию

    Пардон, у вас компрессор без золотника. Не обратил внимание.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    А что мешает замерить мощность, потребляемую катушкой из сети и сравнить ее с нацарапанной производителем на корпусе, а потом сделать необходимые выводы?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Пардон, у вас компрессор без золотника. Не обратил внимание.
    А какой именно золотник?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Спасибо за предоставленные варианты, будем пробовать. После всего напишу результат.

Похожие темы

  1. Соленоиды Danfoss
    от shadowmen в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 22:28
  2. куплю соленоиды
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 23:33
  3. Продам соленоиды Castel 3/8 под пайку
    от ZHEL-DOR в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 12:54
  4. Продаю соленоиды EVR3. Москва
    от колбаско в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 20:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •