Добрый день уважаемые форумчане! Обратил внимание, что кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne работает нестабильно. Компрессор запускается минуты на 2-3,потом пауза минут 6-8. Температура в помещении гарантированно выше уставки. Наружный блок чистый, давление фреона норма ( полный температурный напор 20К), нагрузка компрессора 3,2-3,7 А по каждой фазе. Заметил следущее,:если зажать датчик температуры воздуха внутреннего блока компрессор работает без остановки, снял датчик с соседнего аналогичного аппарата то же- греешь датчик работает постоянно, не греешь с огромными паузами. В результате более длительной работы компрессора , но с паузами удалось добиться ,нажав микрик на плате внутреннего. блока, так чтобы мигал диод operation.
Подскажите пожалуйста :
1. Где можно взять сервис-мануал на данную модель?
2. Как происходит подача сигнала на запуск наружного блока (вентилятор и компрессор закоммутированы через плату нар. блока)? Там на колодке нар блока есть L всегда под напряжением, это питание внутреннего, есть N, и есть S. Так вот при замере напряжения при работающем нар. блоке на S, но менялось от 0,2 до 7,6 В.
3. Что может быть причиной -плата внутреннего блока, или ещё что-то стоит посмотреть?