Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора

    Добрый день уважаемые форумчане! Обратил внимание, что кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne работает нестабильно. Компрессор запускается минуты на 2-3,потом пауза минут 6-8. Температура в помещении гарантированно выше уставки. Наружный блок чистый, давление фреона норма ( полный температурный напор 20К), нагрузка компрессора 3,2-3,7 А по каждой фазе. Заметил следущее,:если зажать датчик температуры воздуха внутреннего блока компрессор работает без остановки, снял датчик с соседнего аналогичного аппарата то же- греешь датчик работает постоянно, не греешь с огромными паузами. В результате более длительной работы компрессора , но с паузами удалось добиться ,нажав микрик на плате внутреннего. блока, так чтобы мигал диод operation.
    Подскажите пожалуйста :
    1. Где можно взять сервис-мануал на данную модель?
    2. Как происходит подача сигнала на запуск наружного блока (вентилятор и компрессор закоммутированы через плату нар. блока)? Там на колодке нар блока есть L всегда под напряжением, это питание внутреннего, есть N, и есть S. Так вот при замере напряжения при работающем нар. блоке на S, но менялось от 0,2 до 7,6 В.
    3. Что может быть причиной -плата внутреннего блока, или ещё что-то стоит посмотреть?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    И сколько твоё нормальное давление? Модель кстати напиши полностью.

  3. #3

    По умолчанию

    Мое нормальное давление составило 6.70 - 6,95 бар IMG_20180112_123543.jpg а вот название модели, оно полное

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konsleon Посмотреть сообщение
    6.70 - 6,95 бар
    Циклит по датчику телообменника внутреннего блока. Стандартная защита от обмерзания. Сколько градусов воздух, где установлен наружний блок?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Циклит по датчику телообменника внутреннего блока.
    а не инвертор ли это, тогда по двум датчикам рубит, вывод а как вентилятор нарушки работает?

  6. #6

    По умолчанию

    Нет это не инвертор, там плата нар. блока, меряет ток по 3 фазам компрессора и дает фазу на магнитный пускатель компрессора и на вентиллятор

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а не инвертор ли это, тогда по двум датчикам рубит, вывод а как вентилятор нарушки работает?
    Нет это не инвертор, там плата нар. блока, меряет ток по 3 фазам компрессора и дает фазу на магнитный пускатель компрессора и на вентиллятор

  8. #8

    По умолчанию

    минус 10 было в тот день

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Циклит по датчику телообменника внутреннего блока. Стандартная защита от обмерзания. Сколько градусов воздух, где установлен наружний блок?
    минус 10 было

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Циклит по датчику телообменника внутреннего блока. Стандартная защита от обмерзания. Сколько градусов воздух, где установлен наружний блок?
    Спасибо за совет, попробую скинуть датчик обмерзания с трубы

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konsleon Посмотреть сообщение
    Мое нормальное давление составило 6.70 - 6,95 бар
    Это разве нормально?

  12. #12

    По умолчанию

    в Dantex напиши про сервис мануалы может поделятся

  13. #13

    По умолчанию

    А были прецинденты , когда делились?

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    может это подойдет https://masterxoloda.ru/files/dantex...8%2021sdm2.doc

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное, но в том , что ошибок никаких не выдает

  16. #16

  17. #17

    По умолчанию

    https://dantex.ru/products/home/onwa...new/rk-36sdm3/ рабочие температуры на холод +18-+43. Если датчик уберешь, то будет обмерзать, а возможно и до гидроудара дойдёт. Лучше не менять конструкцию, плохая примета, к деньгам. Если нужен зимой - пусть ставят зимний комплект.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А еще лучше отвертку в контактору хай морозит нон стоп.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  2. Dantex 36 работа на тепло
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:26
  3. Кондиционер Dantex
    от Руслан_500 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:42
  4. Работа компрессора под вакуумом
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 09:28