Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Подбор ТРВ, сомнения..

  1. #1
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию Подбор ТРВ, сомнения..

    Доброе утро, друже.

    Сегодня решил обратиться к общественному сознанию с таким вот дилетантским вопросом. Никогда подобных вопросов не возникало и вот опять
    Давеча накрылся медной полусферой очередной крокодил, решил поменять на тот, что валяется во дворе, заодно с р22 на р507 перевести установку.

    Вводные такие:
    bitzer 4ec-4.2 (был 4dc-5.2)
    bitzer lh 84
    lu-ve s3hc 174 e65
    МО, ОЖ, полный набор (зачем-то)
    морозилка


    В испарителе стоит трв данфос с дюзой 4-кой.
    Смотрю по табличке подбора, получается что на r507 надо аж шестёрку. с номиналом 15.5кВт.
    Чот дохрена. Может что не там гляжу спросоня? Ещё и бошка раскалывается.

    Инструкция тут

    Спасибо тем, кто откликнется.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Смотрю по табличке подбора, получается что на r507 надо аж шестёрку. с номиналом 15.5кВт.
    а ты не смотри на табличку-скачай кулселектор на сайте данфосса и всё станет ясно.. зы: на 404/507 дюза больше номиналом чем на 22 насколь помню..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    bitzer 4ec-4.2 (был 4dc-5.2)
    "новый" компрессор не дотягивает 1.1 кВт на R507 при t0=-25C и tк =45С Q0=4.8кВт
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Смотрю по табличке подбора, получается что на r507 надо аж шестёрку.
    если на такие условия которые я привел выше, то всё верно, нужна вставка №6

  4. #4
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скачай кулселектор на сайте данфосса
    Да, пришлось найти компьютер и проверить в кулселекторе. Жалко на телефоне оно не работает.

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    не дотягивает 1.1 кВт
    В реальности разница, думаю, будет поменьше. Если вдруг не будет хватать, поменяю на 4СС-6.2, которых в избытке.

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    нужна вставка №6
    Так и есть. Шестёрка работает нормально.

    Всем спасибо.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Напишу в этой моей теме, дабы не плодить сущности.

    Подскажите пожалуйста, на какую можно поменять башку ТРВ рейконтейнера Сarrier 69NT40-511? И где раздобыть оную? Чтобы не перепаивать.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Напишу в этой моей теме, дабы не плодить сущности.

    Подскажите пожалуйста, на какую можно поменять башку ТРВ рейконтейнера Сarrier 69NT40-511? И где раздобыть оную? Чтобы не перепаивать.
    этого ТРВ нет ни в одном каталоге. он сделан алко (чаще всего) конкретно под кэрриер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    ТЕ-5 примерял, исполнение очень похоже, но вот размер чуток не совпадает. Чтож, перепаивать не ТЕ-5?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    взял да перепаял.. ваще нет проблем.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Либо такой ещё ставили2015-04-24 12-06-24.jpg

  10. #10

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Ток не надо забывать что родной там стоит ТРВ с MOP заправкой..

Похожие темы

  1. Сомнения по фреону
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 22:24
  2. подбор моноблока для ХК
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 19:46
  3. Подбор ТРВ
    от Денис29069 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:43
  4. Подбор ККА
    от novi4ok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:24
  5. подбор кт
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения