    По умолчанию Новая холодильная горка Ариада ВС15-200 не набирает температуру

    Всем здравствуйте! Новая холодильная горка Ариада ВС15-200, начала работать примерно неделю назад. Со слов продавщиц всю неделю работала плохо, пропадали продукты. Когда я приехал температура в объеме на контроллере была около 24гр, давление 1 бар. Температуру на испарителе контроллер не показывал, сопротивление датчика было около 50 кОм, что соответствует -7 гр. Контроллер Carel Easy PJEZC0H000, компрессор Tecumseh CAJ4519Z, R404. Между испарителем и задней стенкой был лед, разморозил его. Стравил фреон, продул азотом, заправил по весам жидкарем 2 кг как шильдике (хотя на сайте у них для такой горки норма 1,4 кг)
    IMG_20171210_130341.jpg
    Все равно не набирает холод. При закрытой шторке ниже 8 гр не опускается (по датчику контроллера, он в районе верхней полки, по термометру на полках больше). Давление на всасе 1.9 бар, температура на испарителе +4 (по контроллеру), температура газа после испарителя +17 гр, температура газа после компрессора 85 гр, температура жидкости после конденсатора 32 гр, ток компрессора 5.8-6 А, напряжение 213 В в розетке, 208 В на клеммах магнитного пускателя компрессора (при работающем компрессоре). Температура в помещении 25 гр. Кондесатор 4х слойный, 2 вентилятора на кондесаторе, 2 на испарителе все работают, дуют в правильную сторону. Стоит отделитель жидкости FP-AS-1,2-012. Горка новая, конденсатор чистый. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    я бы посмотрел капилярку или трв - что там стоит то?
    обычно если дросель забит то обмерзает начало испарителя и все. судя по тому что у вас на нем +4 и -7 при том что должно быть минус 25- так оно и есть.
    выражаясь языком физики - не достаточно рабочего тела в радиаторе.

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Новая холодильная горка
    А чего гарантийщиков не вызвали? Так влететь можно, да ещё и напряжение в магазине плохое...

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    обычно если дросель забит то обмерзает начало испарителя и все.
    Да, не протягивает, похоже, испаритель, только я бы фильтр первым делом вскрыл. Наверняка медный. )

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    судя по тому что у вас на нем +4 и -7 при том что должно быть минус 25- так оно и есть.
    Почему -25, если горка средняя?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Давление на всасе 1.9 бар
    Ткип=-22С а судя по компрессору должно быть -10С -15С соответственно 3,5 бар 2,8 бар.
    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    после испарителя +17
    Испаритель не полностью заполнен фреоном.

    Как правильно указано выше
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я бы посмотрел капилярку или трв - что там стоит то?

  5. #5

    По умолчанию

    Там две капы, отключи вентиляторы испарителя и посмотри, как протягивают секции испарителя от каждой капы.
    И запомни раз есть норма, так и заправляй норму, не усугубляй ситуацию.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    "И запомни раз есть норма, так и заправляй норму, не усугубляй ситуацию."

    Так я по шильдику и заправил. Или там не точная информация?

    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    "И запомни раз есть норма, так и заправляй норму, не усугубляй ситуацию."

    Так я по шильдику и заправил. Или там не точная информация?

    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Странно, не обратил внимание на шильдик, раньше была меньше заправка. У меня на большей горке ВС15-260, заправка 1.5 кг. И в жару давление на пределе.
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Всем большое спасибо! Дело было в капилярке, как вы и говорили. Вскрыл со стороны испарителя, там из одной капиллярки стружка медная торчит. Вскрыл со стороны фильтра там одна пережата (м.б. не полностью), там где две капиллярки вставлены в трубку 8ку и она пассатижами поджата. Вскрыл фильтр, на сетке со стороны конденсатора так же стружка и капли припоя, сетка со стороны КТ чуть перекошена, видимо из-за того что трубку выкручивали сразу после пайки. Исправил все эти вещи, отвакуумировал, опрессовал азотом, отвакуумировал, заправил 2 кг фреона. Теперь температура газа на выходе испарителя -3...-2 гр, давление на всасе 3.6 бар, ПГ 5.5К. Температура газа на выходе компрессора 57 гр, температура жидкости на выходе конденсатора 36 гр., ток компрессора 7.5 А.
    И еще пара вопросов. Там стоит ванночка для конденсата, в ней 3 ТЭНа. Греются постоянно, примерно до 100-105 гр на воздухе, запитаны напрямую от кнопки включения горки. Надо ли поставить поплавок или терморегулятор, что бы их отключать? Или так и должно быть? И еще, отделитель жидкости покрыт инеем, можно или надо, его оклеить теплоизоляцией?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    отделитель жидкости покрыт инеем, можно или надо, его оклеить теплоизоляцией?
    Докипатель это, и где он будет тепло под изоляцией искать, что б фреон кипел?
    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    3 ТЭНа. Греются постоянно,
    Неплохо если бы производитель

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    поплавок или терморегулятор, что бы их отключать
    поставил, уж больно часто выгорают, и УЗО вышибают, но увы, удорожание конструкции сдерживает, и так лепят халтуру побыстрому

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    капиллярки стружка медная торчит... одна пережата (м.б. не полностью), там где две капиллярки вставлены в трубку 8ку и она пассатижами поджата. Вскрыл фильтр, на сетке со стороны конденсатора так же стружка и капли припоя, сетка со стороны КТ чуть перекошена,..

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Надо ли поставить поплавок или терморегулятор, что бы их отключать?
    поплавок через 3 месяца захряснет так что его руками не сдвинешь)))

    ваще чо за рукожопы витрину делают - обычно там пускают трубку петлей сразу после компра

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    И еще пара вопросов. Там стоит ванночка для конденсата, в ней 3 ТЭНа. Греются постоянно, примерно до 100-105 гр на воздухе, запитаны напрямую от кнопки включения горки. Надо ли поставить поплавок или терморегулятор, что бы их отключать?
    Из моего опыта: в 2010-м собирал и запускал две новейшие горки от "Кифато". На одной ТЭН корыта был подключён напрямую, на второй завязан на поплавок. На первой ТЭН коротнул дня через три, а на второй корыто с поплавком чуть позднее я сам выкинул, когда из-за регулярно лопающихся пакетов и попадания в корыто молока вонища в торговом зале стала невыносимой. Слив тупо в ведро. Разве что на тех горках ТЭНы не просто грели "до ста градусов на воздухе", а вообще жарили.
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 13.12.2017 в 21:17.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    пару лет назад ариада для выпаривания влаги в горки и бонетты ставила умные выпариватели. код ф. Irca 1czxj924d-01
    resistenze elettrichescaldante altre res.360w. умный тэн имеет два режима работы: слабый нагрев( без воды) и сильный нагрев( с водой). сей чай не в курсе ,2 года как там не работаю.

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Холодильная горка Марихолодмаш не опускает температуру
    от SergeiP в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 06:16
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 17:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •