    Ты же рядом не мы. Врятли что накрылось еще... В прошлом году также раздовило льдом на ВРВ. Конденсатор трехрядный к среднему ряду вооюще не подлезть пришлось грушить нижние колочи.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Да писец!!!
    Такое очучение, что про обогрев поддона у систем, работающих на обогрев никто никогда не слышал...

  3. #23

    По умолчанию

    ...почему?, кто хотел-слышал, только это дополнительная опция, за неё платить нужно...
    Цитата Сообщение от carier Посмотреть сообщение
    реально ли востановить? Как думаете если вырезать
    ...да ничего вырезать не надо, запаяй, или заглуши, но я так понимаю, сам ты этого делать не будешь, а тот, кто будет-знает, как лучше, советовать не видя места повреждения бесполезно...

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timur1986 Посмотреть сообщение
    Конденсатор трехрядный к среднему ряду вооюще не подлезть пришлось грушить нижние колочи.
    Не видел ты видать приточки 6-8 рядные, что в газель бортовую еле вмещаются..

  5. #25
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Не видел ты видать приточки 6-8 рядные, что в газель бортовую еле вмещаются..
    Вложение 53744
    Правда не конденсатор , но тоже глушить приходилось

  6. #26
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Во, очинно похожи! ))
    PS Посля разморозки просто супер искать утечки и устранять.. В основном в середине пакета.

  7. #27
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    запаяй, или заглуши
    Советские можно было запаять,а современные сразу глушу на фиг )

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Советские можно было запаять,а современные сразу глушу на фиг )
    правильно я понял 20171227_212056.jpg

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    да это банальная ж хня.... ну вот из собственного опыта 50 панас.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30

    По умолчанию

    ...ни-фи-гасе, вакуумище ...

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Лед, оттайка.

  12. #32

    По умолчанию

    ...а я говорю-пересосала!...,..не смогла вовремя остановиться ...

  13. #33

    По умолчанию

    Вот кстати на тэне тоже вакуум трубки всосалC1622164-E86F-4452-B33C-0B362B7B611C.jpg

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от carier Посмотреть сообщение
    Кондюку лет 5 , скорее всего ни разу не сервисился. Может и правда лед, ну да ладно , теперь другой вопрос реально ли востановить? Как думаете если вырезать поврежденные участки и впаять новую трубку, работать будет ( хоть на даче поставить ) или там в следствии могло еще чего накрыться ?
    Осторожно впаяй новые трубки и все будет ОК. На 410 там трубки еще можно варить (лишь бы не омедненный алюминий стоял)
    Если выкинешь или заглушишь то может кондея не хватать (если заглушишь) если откинешь эти пару трубок то распределение фреона будет не то.
    Можно заглушить и на место штатного вентика поставить вентик с холодильного оборудования.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  2. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •