Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: сжались трубки на конденсаторе

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Ты же рядом не мы. Врятли что накрылось еще... В прошлом году также раздовило льдом на ВРВ. Конденсатор трехрядный к среднему ряду вооюще не подлезть пришлось грушить нижние колочи.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Да писец!!!
    Такое очучение, что про обогрев поддона у систем, работающих на обогрев никто никогда не слышал...

  3. #23
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    3,480

    По умолчанию

    ...почему?, кто хотел-слышал, только это дополнительная опция, за неё платить нужно...
    Цитата Сообщение от carier Посмотреть сообщение
    реально ли востановить? Как думаете если вырезать
    ...да ничего вырезать не надо, запаяй, или заглуши, но я так понимаю, сам ты этого делать не будешь, а тот, кто будет-знает, как лучше, советовать не видя места повреждения бесполезно...

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    7,940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timur1986 Посмотреть сообщение
    Конденсатор трехрядный к среднему ряду вооюще не подлезть пришлось грушить нижние колочи.
    Не видел ты видать приточки 6-8 рядные, что в газель бортовую еле вмещаются..

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Не видел ты видать приточки 6-8 рядные, что в газель бортовую еле вмещаются..
    IMG_0256.JPG
    Правда не конденсатор , но тоже глушить приходилось

  6. #26
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    7,940

    По умолчанию

    Во, очинно похожи! ))
    PS Посля разморозки просто супер искать утечки и устранять.. В основном в середине пакета.

  7. #27
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    запаяй, или заглуши
    Советские можно было запаять,а современные сразу глушу на фиг )

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Советские можно было запаять,а современные сразу глушу на фиг )
    правильно я понял 20171227_212056.jpg

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    21,766

    По умолчанию

    да это банальная ж хня.... ну вот из собственного опыта 50 панас.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    3,480

    По умолчанию

    ...ни-фи-гасе, вакуумище ...

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,020

    По умолчанию

    Лед, оттайка.

  12. #32
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    3,480

    По умолчанию

    ...а я говорю-пересосала!...,..не смогла вовремя остановиться ...

  13. #33
    Пользователь Аватар для Артур178
    Регистрация
    03.07.2017
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Вот кстати на тэне тоже вакуум трубки всосалC1622164-E86F-4452-B33C-0B362B7B611C.jpg

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от carier Посмотреть сообщение
    Кондюку лет 5 , скорее всего ни разу не сервисился. Может и правда лед, ну да ладно , теперь другой вопрос реально ли востановить? Как думаете если вырезать поврежденные участки и впаять новую трубку, работать будет ( хоть на даче поставить ) или там в следствии могло еще чего накрыться ?
    Осторожно впаяй новые трубки и все будет ОК. На 410 там трубки еще можно варить (лишь бы не омедненный алюминий стоял)
    Если выкинешь или заглушишь то может кондея не хватать (если заглушишь) если откинешь эти пару трубок то распределение фреона будет не то.
    Можно заглушить и на место штатного вентика поставить вентик с холодильного оборудования.