Тема: Не включается одновременно обогрев и охлаждение

  1. #1

    По умолчанию Не включается одновременно обогрев и охлаждение

    Здравствуйте! В нашем офисном здании установлена система VRV DANTEX, состоящая из одного внешнего блока и шести внутренних блоков. В процессе эксплуатации было выявлено, что при одновременном использовании системы на обогрев и охлаждение (в двух обособленных помещениях) все кондиционеры отключаются. С чем это связано и является ли это недоработкой нашего подрядчика при установке системы? Каким способом это можно исправить? Указано ли об этой особенности в инструкции по эксплуатации или в ином техническом документе?
    Заранее благодарна за ответы.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы уж определитесь что вам нужно, тепло или холод, иначе так и будет как в басне Крылова про одну телегу и трех представителей фауны.
    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    система VRV DANTEX, .... из одного внешнего блока и шести внутренних блоков.
    Вагонов много, да паровоз один.

  3. #3

    По умолчанию

    Это проблема возникает в осенне-зимний период. В складском помещении всегда необходима отрицательная температура. А в офисных помещениях, где люди работают, должно быть тепло. Вопрос не про басню, а о том, возможно ли технически одновременное использование функции обогрева и охлаждения. И где об этом прочитать.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Техзадание было?Такие системы есть,но вряд ли это ваш случай.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Техзадание было?Такие системы есть,но вряд ли это ваш случай.
    Нет, техзадания не было(( А как определить, должна быть функция одновременной работы охлаждения и нагрева или нет? То есть меня интересует, могу я предъявить претензии своему подрядчику.

  6. #6

    По умолчанию

    **Елена**, во-первых, Вы нарушаете "правила". Нельзя в "ник-найме" использовать знаки пунктуации.
    Во-вторых-на сегодняшний день, по-моему только "Митсубиши" и "Дайкин" позволяют такую "вольность. В Вашем случае предъявить нечего, если, как сказал kop, этого небыло в техзадании. Сразу оговорюсь, такие системы на пол-порядка дороже...
    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    А как определить,
    ...почитать документацию, связаться с поставщиком, но у "Дантекс" нет таких систем...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    Нет, техзадания не было(( А как определить, должна быть функция одновременной работы охлаждения и нагрева или нет? То есть меня интересует, могу я предъявить претензии своему подрядчику.

    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    при одновременном использовании системы на обогрев и охлаждение (в двух обособленных помещениях) все кондиционеры отключаются.
    это уже о многом говорит, вряд ли подрядчик внес изменения в штатную конструкцию оборудования, модель которого вы не озвучили.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Юрчик, ты бы сначала мат.часть подучил. Трехтрубные системы (одновременная работа на охлаждение и обогрев) есть у всех производителей VRF, кроме может TCL, Haer, Panasonic. Но их на рынке счас очень мало.
    Другое дело, что у Dantex такие системы под заказ только. Ждать нужно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Юрчик, ты бы сначала мат.часть подучил. Трехтрубные системы (одновременная работа на охлаждение и обогрев) есть у всех производителей VRF, кроме может TCL, Haer, Panasonic. Но их на рынке счас очень мало.
    Другое дело, что у Dantex такие системы под заказ только. Ждать нужно.
    То есть все-таки такая возможность была?
    У нас вся техническая документация на кондиционеры на английском языке, поэтому не могу сказать, предусмотрена там нужная нам функция или нет

  10. #10

    По умолчанию

    Шильдик наружного блока сфотографируте и сюда выложите.
    Но по вышеозвученным признакам у вас или всё на тепло или всё на холод.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Шильдик наружного блока сфотографируте и сюда выложите.
    Но по вышеозвученным признакам у вас или всё на тепло или всё на холод.
    Сфотографировать смогу только завтра, у нас темно уже. В накладной написано наружный блок DANTEX260.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    В два обособленных помещения,скорее всего,
    придется ставить еще два кондиционера с низкотемпературным комплектом.

  13. #13

    По умолчанию

    То есть выводить еще один наружный блок?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Юрчик, ты бы сначала мат.часть подучил. Трехтрубные системы
    ... речь я так понял идёт о ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЕ, иначе бы и вопрос не возник, клацнул на пульте и нечего заморачиваться, а "помериться яйцами" можно было и в "закрытом", или в "личке" так, чисто из уважения...

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ясен пень о двухтрубной. Но у Dantex есть и трехтрубные системы:

    https://dantex.ru/products/industria...m-dc252whr-sf/

    Плюс такие штуки нужны:

    https://dantex.ru/products/industria...f-/md-msu06-f/


    А там установлено это:

    https://dantex.ru/products/industria...m-fdc260wl-sf/

    Все начинается с ТЗ, какое ТЗ, таков и результат.
    Фактически все на выброс. кроме внутренних блоков.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Юрчик, как тогда понимать это:

    Во-вторых-на сегодняшний день, по-моему только "Митсубиши" и "Дайкин" позволяют такую "вольность.

  17. #17

    По умолчанию

    ...век живи, век учись,...я потому и сказал "по-моему", ибо сталкивался только с ними, но это не отменяет вопроса от звёздочки, тем более модель она не указала.
    А с поставщиком ей надо было связаться в первую очередь...

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Фактически все на выброс. кроме внутренних блоков.
    Чё так категорично то?
    Смотреть систему надоть...
    Может, проще откинуть складские (ну, или офисные) помещения и подцепить их на новую наружку?
    И, пущай включают что хотят.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В нашем офисном здании установлена система VRV DANTEX, состоящая из одного внешнего блока и шести внутренних блоков. В процессе эксплуатации было выявлено, что при одновременном использовании системы на обогрев и охлаждение (в двух обособленных помещениях) все кондиционеры отключаются. С чем это связано и является ли это недоработкой нашего подрядчика при установке системы? Каким способом это можно исправить? Указано ли об этой особенности в инструкции по эксплуатации или в ином техническом документе?
    Заранее благодарна за ответы.
    Здравствуйте. Вам на форуме один специалист который не видел оборудование скажет, что оборудование подобрано и смонтировано не правильно, за ним второй специалист который тоже не видел оборудование скажет, что оборудование подобрано и смонтировано правильно. Вы кому поверите. Подсчитаете перевес голосов?
    Вы письменную претензию подрядчику писали? Что он Вам ответил? Вам надо с подрядчиком разговаривать. Подрядчик проектировал, подбирал и монтировал это оборудование.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Вам надо с подрядчиком разговаривать. Подрядчик проектировал, подбирал и монтировал это оборудование.
    Все верно при одном очень важном условии, которым обычно многие пренебрегают - техническом задании, заверенной подписями обеих сторон. В противном случае пошлет подрядчик подальше и будет прав.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Mitsubishi MSC-12Rv не включается на обогрев
    от mukolov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:40
  2. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •