Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: Не включается одновременно обогрев и охлаждение

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Вы кому поверите?
    Я поверю airwave!
    А подрядчик, вообще может быть не при делах - делал монтаж по чужому проекту.

    Чё то смайлики с планшета не получаются...

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте! Да, претензию писали. Ответил, что в связи с техническими особенностями системы невозможно ее использование одновременно на обогрев и охлаждение.
    Ни из договора, ни из ответа непонятно двухтрубная это система или трехтрубная. Действительно, тех.задание не подписали. Но и подрядчик нам никаких вариантов не предлагал. Отдал инструкцию для кондиционеров, и то на английском языке.
    Как нам теперь с минимальными затратами исправить проблему?

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от **Елена** Посмотреть сообщение
    Как нам теперь с минимальными затратами исправить проблему?
    Ставить дополнительно обычные кондеи, кому нужно или делать как писал airwave.

  4. #24

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, тип системы (двухтрубная или трехтрубная) прописывается в инструкции по эксплуатации? Вообще какие технические документы на систему нам должен был отдать подрядчик?

  5. #25

    По умолчанию

    ...Вы даже не указали полную модель, подрядчик должен был передать инструкцию по эксплуатации, но в ней нет технической части, да это и не важно, раз подрядчик уже отметил невозможность одновременного использования двух режимов. Очевидно при проектировке это условие оговорено нЕбыло...

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Вы даже не указали полную модель, подрядчик должен был передать инструкцию по эксплуатации, но в ней нет технической части, да это и не важно, раз подрядчик уже отметил невозможность одновременного использования двух режимов. Очевидно при проектировке это условие оговорено нЕбыло...
    Где посмотреть полную модель?

  7. #27

    По умолчанию

    ...на шильдике наружного блока, и если есть возможность, то ещё и на блоке-распределителе, это тот, к которому подсоединены все внутренние блоки. Можно их просто сфотать...

  8. #28

    По умолчанию

    Распределителя там нет. Все еевешки во внутрянках. Коробка с кучей трубок это для тепло-холод 3х трубных.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Юрчик, как тогда понимать это:

    Во-вторых-на сегодняшний день, по-моему только "Митсубиши" и "Дайкин" позволяют такую "вольность.
    У ситимульти , на сколько помню, есть 2-х трубные системы (естественно с ВС контроллерами) с одновременной работой внутрянок и на охл и на хол.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А при чем МЕ? Сейчас разговор про Дантекс.
    Тут вариантов не много.
    Или разделять систему на две части или фсё переделывать на систему с утилизацией тепла.

  11. #31

    По умолчанию

    Или забыть 2 внутрянки и повесить 2 кондея...

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Что значит отдал инструкцию?
    Такое впечатление, что с подрядчиком никто не общался. Вы его попросили установить сплиты чтобы холодило и грело, а он вам VRF двухтрубную захотел вместо этого поставить, а вы даже не в курсе были с самого начала, что это такое.
    С ТЗ все начинается, а не с инструкции.
    ТЗ пишет заказчик. Если он не знает, что писать, то подрядчик может помочь, опять таки согласовав после этого окончательно спецификации оборудования.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Коля, есть обалденная цитата из Ильфа и Петрова: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!".
    Ну, или, более позднее от Черномырдина: "Хотели как лучше, а получили - как всегда!".

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Mitsubishi MSC-12Rv не включается на обогрев
    от mukolov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:40
  2. beko cn 335220 x не работает одновременно компрессор и вентилятор
    от human в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 11:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •