Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 106

Тема: сломался спиральник

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию сломался спиральник

    всем доброго времени суток.

    имеется выносной холод а в нем стоял спиральник панасоник c-sbn453h8a, электромощность 5квт, хладомощность 11квт(по шильдику).
    нагружено оно все на 6 витрин в магазине.
    в витринах трв и квп. неотлючаемые.
    вынос работает просто по таймеру - 10 минут работает 8 отдых.
    по квп на витранах стоит 3,5 бара и держат они как мне и надо - плюс 3-5гр.
    на самом компре на всасе 1 бар, на выходе 16-18 бар(установлено реле давления на вентиляторы).
    перед выносом в 20сантиметрах стоит фильтр на всасе от грязи из трассы.
    через 4 месяца работы в компре сломался обратный клапан и при выключении спираль бешенно вращалась назад секунд 5.
    через 2 дня в компре произошел пробой обмотки на корпус.

    задаюсь вопросом - почему сломался клапан и пробило обмотки??

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    сейчс компрессор поменяли, за компрессором на всякий случай на высокой поставили дополнительный обр клапан.

  3. #3
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    работает просто по таймеру - 10 минут работает 8 отдых.
    Я в этом мало понимаю, но мне кажется что данный алгоритм не имеет ничего общего с работой средне температурных компрессоров.

  4. #4

    По умолчанию

    Нахерячено много лишнего -квп . квр . трв и проч хрень - и ничё не отрегулировано . А нагнетательный клапан сдох от перегрева . Не будет проливать до компрессора следующий сдохнет точно так же. И 11 квт холода на 6 витрин чё то многовато , для того компрессор и задушили разной хренью ?

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ну и что ж делать?

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Не будет проливать до компрессора следующий сдохнет точно так же.
    что значит проливать до компрессора???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    что значит проливать до компрессора???
    Видел НТ спиральник? В нем предусмотрено охлаждение спиралей( а следовательно и понижение Т нагнетания ) впрыском жидкого в спираль. Почему этот впрыск не предусмотрен на СТ? Да потому , что подразумевается , что он охладится всасываемыми парами - т.е. всас - обильно отпотевший . и даже с легким налетом инея - так клапан не сгорит . А чтобы был такой режим -вызывай спеца , который тебе настроит эту центральку не по таймеру , а по температурам . давлениям . перегревам и т.д.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    TV Сергеич, да вчера настроил так что всас с инеем.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    вчера настроил так что всас с инеем.
    Ну вот , начинаем потихоньку прогрессировать . При обмерзшем всасе нагнетательный клапан не спалим (как на предыдущем компрессоре) а как будем защищать мотор от гидроудара ?-это раз. Два - ну как то несурьезно 7 потребителей на 11 Квт холода - и вдруг по таймеру.Кстати - кто считал необходимую холодопроизводительность , может достаточно было бы Квт 3,5 - 4 ? Ну а если все же 11 и на 7 , может все же лучше регулируемая производительность - ну там инвертор или разгрузочный соленоид? Я бы начал с простого выноса -3 выносных агрегата - 2 + 2 +3 витрины Мощность сможешь подсчитать ? Сдохнет один агрегат - есть возможность перегрузить продукцию в другие витрины , а в твоем случае . да еще с такой "компоновкой" "центральки" - если попа - то необъятных размеров.

  9. #9
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    масло там в окне бурлит - все есть
    Полагаю масло выкинутое в конденсатор предыдущим компрессором, благодаря работе по таймеру, добавилось к маслу нового и его в системе излишек.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    да вчера настроил так что всас с инеем.
    А сейчас активно возвращается.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Витрина витрина рознь. Какие витрины.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Да реле времени это вещь непонятная. Может для оттайки и нужно. Но для температуры- нонсенс. Дешевле регулятора кипения - терморегулятор, любой.

  12. #12

    По умолчанию

    И присоединяюсь к совету Сергеича: Глубоко уважаемый инженер индюк,у тебя есть земляки из Тулы,например Валерчик(вальтер). Так вот посоветуйся с ним на объекте и пусть он тебе подскажет,как лучше сделать. Централь твоя,собранная по таким космическим технологиям,будет регулярно пытаться улететь в космос к своим создателям,попутно выводя из строя компрессора. Нормальный холодильщик не станет делать централь на реле времени. Для этого есть совсем другие решения.

  13. #13

    По умолчанию

    andron.kip, Благодарю. Пообщались с ТС в личке . Вполне адекватный товарищ , и очень интересный собеседник.

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    не я считал(((( так вот мне подсунули оборудование в таком варианте изза неразберихи при метании между поставщиками.... теперь уже ничего не изменишь.

    я так понимаю надо нагружать его еще витринами наверно??
    разгрузочный соленоид как куда ставиьт?

    а что гидроудар? капли в полость сыпятся а не в спираль.
    у меня несколько холодов так годами работают - всас весь во льду и по корпусу аж течет - и ничего - 5 лет работают.
    порневики правда

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я так понимаю надо нагружать его еще витринами наверно??
    Сдох компрессор на 7 витрин- не знаем как спасти продукцию , а куда думаем девать с 15-ти?
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    разгрузочный соленоид как куда ставиьт?
    Когда будешь у поставщика - возьми соленоид в руки , с витрины , и поставь его на то же место на витрине . откуда взял .с такими познаниями в холоде . Беги оттуда пока не поменял жилье ( если оно у тебя есть ) на протухшую продукцию. Или в Туле совсем жопа с холодильщиками? Здесь же есть Туляк на форуме - обратись , может вдвоем разберетесь?

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    TV Сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    при температуре тела плюс 39, полученной изза континентальных ветров на крыше магазина соображалка плохо работает да и мысли не о том вообще....
    знаю я что это такое, не надо тут камеди устраивать плиз.

    при замене компрессора сразу поставил обратный клапан на его выходе на данный момент

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    tv сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    судя по глыбине твоей обиды , ты , действительно . считаешь себя спецом. а потому , как истинному спецу . даю тебе последний совет (контрольный выстрел): если хочешь . чтобы эта установка работала, сначала скачай инструкцию контроллера хс645сх , попробуй её переварить , технически и экономически обосновать заказчику ( это дешевле . чем каждый год менять компрессора и не будет проблем в эксплуатации) затем смонтировать и настроить этот контроллер , разгрузочный соленоид (но не обратный клапан , который тоже умрет в течение года . если не раньше) и пару -тройку цифровых датчиков. в результате будешь иметь dgs - цифровой компрессор . осилишь ?-принародно извинюсь я. не осилишь - придется извиняться тебе , за свою несостоятельность.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    судя по глыбине твоей обиды , ты , действительно . считаешь себя спецом.
    ничем я себя не считаю. я инженер со знаниями законов физики, не более того. они мне всегда помогают.
    всего знать и помнить не могу.

    странные эти клапана какие то)) в автомобильном двигателе они 1200 градусов держат годами. а тут 120 гр и через неделю капут..
    без шуток отписал в личке

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    TV Сергеич, ой дядя, не топай так ногами а то мне и тебе придется квартиру ремонтировать еще не дай бог..
    при температуре тела плюс 39, полученной изза континентальных ветров на крыше магазина соображалка плохо работает да и мысли не о том вообще....
    знаю я что это такое, не надо тут камеди устраивать плиз.
    Не стоит так разговаривать с сергеичем. Он авторитетный холодильщик в своих кругах и с огромным стажем,если ты не в курсе. Он знает,о чём говорит и даёт тебе советы по существу. А всем кто считает,что спиральник не боится влажного хода,посвящаю: жидкий фреон при попадании в полость компрессора имеет нехорошее свойство разжижать масло и тем самым ухудшает смазываемость компрессора. Учитывай это,великий инженер индюк со знаниями физики

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    А всем кто считает,что спиральник не боится влажного хода,посвящаю: жидкий фреон при попадании в полость компрессора имеет нехорошее свойство разжижать масло и тем самым ухудшает смазываемость компрессора. Учитывай это,великий инженер индюк со знаниями физики
    да - это я в курсе.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Спиральник вместо поршневика
    от Василь Васильич в разделе Компрессоры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 12:05
  2. ПРОДАЮ спиральник COPELAND ZF-18 k4e новый.
    от ильясыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 11:31
  3. Copeland zr72kc-tdf спиральник
    от BooM в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •