Интересно, а как витрины оттаивают без соленоида?
пока вынос стоит тогда и оттаивают. льда нет
судя по глыбине твоей обиды , ты , действительно . считаешь себя спецом. а потому , как истинному спецу . даю тебе последний совет (контрольный выстрел): если хочешь . чтобы эта установка работала, сначала скачай инструкцию контроллера хс645сх , попробуй её переварить , технически и экономически обосновать заказчику ( это дешевле . чем каждый год менять компрессора и не будет проблем в эксплуатации) затем смонтировать и настроить этот контроллер , разгрузочный соленоид (но не обратный клапан , который тоже умрет в течение года . если не раньше) и пару -тройку цифровых датчиков. в результате будешь иметь dgs - цифровой компрессор . осилишь ?-принародно извинюсь я. не осилишь - придется извиняться тебе , за свою несостоятельность.
ничем я себя не считаю. я инженер со знаниями законов физики, не более того. они мне всегда помогают.
всего знать и помнить не могу.
странные эти клапана какие то)) в автомобильном двигателе они 1200 градусов держат годами. а тут 120 гр и через неделю капут..
без шуток отписал в личке
Не стоит так разговаривать с сергеичем. Он авторитетный холодильщик в своих кругах и с огромным стажем,если ты не в курсе. Он знает,о чём говорит и даёт тебе советы по существу. А всем кто считает,что спиральник не боится влажного хода,посвящаю: жидкий фреон при попадании в полость компрессора имеет нехорошее свойство разжижать масло и тем самым ухудшает смазываемость компрессора. Учитывай это,великий инженер индюк со знаниями физики
И присоединяюсь к совету Сергеича: Глубоко уважаемый инженер индюк,у тебя есть земляки из Тулы,например Валерчик(вальтер). Так вот посоветуйся с ним на объекте и пусть он тебе подскажет,как лучше сделать. Централь твоя,собранная по таким космическим технологиям,будет регулярно пытаться улететь в космос к своим создателям,попутно выводя из строя компрессора. Нормальный холодильщик не станет делать централь на реле времени. Для этого есть совсем другие решения.
andron.kip, Благодарю. Пообщались с ТС в личке . Вполне адекватный товарищ , и очень интересный собеседник.
а за мой тон - простите. я индюк. ядовитый. есть за мной такое)))
вобщем люди - покритикуйте схему, сергеич спать ушел а мне хочется знаний.
ставлю два обратника, чтоб не было скачков давления в общей системе при открывании разгрузочного кл.
и чтобы при закрытии разгр кл компрессор не делал лишнюю работу...
когда он открывается, газ идет через радиатор по малому кругу охлаждая компрессор
215085777.jpg
Сначала, изучи стандартные схемы.
Никогда не видел(не слышал) о обратном клапане на всасе.
В случае использования спиральника разделите систему на две части (по хол. мощности), установите на каждую половину ел. магн. клапан(на жидкость) управляемый стандартным контролером температуры. В даном случае можно обойтись без каких либо примочек. Хотя если правильно все сделать, настроить то и один КМ может нормально работать.
сам.
а что? нельзя рассуждать?
ну вот понятно что надо один оставить на нагнетании.
чтото не так?
перепускной открылся - давление в конденсере осталось, газ крутится в компрессоре по малому кругу.
перепускник закрылся - компрессор начал дальше давить на то что сохранилось за обратником...
при такой схеме не будет обратного броска давления во всас на всю систему.
а если обратник не ставить - то будет. зачем оно надо.
поправьте чем такой вариант плох
а линейных схем (или как их называют то) нету, чтоб посмотреть какие где клапана стоят?
я пока не представляю что у гугла спросить)))
да я то все с первого раза понял...
другое дело что местные спецы говорят что плохой это вариант и типа опять у вас компресср сломается если так делать, ну типа мы непонимаем как это так, так никто не делает итп итд....
типа должен быть изначально спиральник у которго спираль поднимается а не клапана ставиьт...
Ref81, 507, 404
Социальные закладки