Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Прецизионный кондиционер Uniflair LE

  1. #1

    По умолчанию Прецизионный кондиционер Uniflair LE

    Доброго времени суток!Помогите решить проблему с прецизионником. Кондиционер Сваливается по высокому давлению. Ошибка плавающая(не реально поймать кода произойдет)может и месяц отработать, когда неделя,когда 2дня. При этом в момент присутствия он работает прекрасно. Даление не скачет,перегрев выдерживает установленный,пузырьков в окошке не видно,вентиляторы работают должным образом. После последней аварии по высокому, приехал, сбросил ошибку и он при запуске свалился по низкому. ТРВ проверил, все работает, заменил регулятор скорости ветилятора(был запасной новый)заменил нештатный фильтр-осушитель в трассе. чуть подлил фреона чтоб запустить систему после ошибки по низкому. Работа пошла, но уверен не надолго может 2дня может больше. Какие могут быть причины таких ошибок,то низкое то высокое и с большим интервалом времени между срабатываниями?

  2. #2

    По умолчанию

    Многообразие возможных схем технических решений представлено в линейке продукции UNIFLAIR. В серии Uniflair LE (Leonardo) Evolution выпускаются несколько видов кондиционеров – это моноблоки с жидкостным охлаждением и варианты с выносными конденсаторами воздушного охлаждения. Последний вариант наиболее востребован в настоящее время.
    Теперь вы понимаете ,что не зная вашу модель и её комплектацию тяжело давать советы.
    .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Многообразие возможных схем технических решений представлено в линейке продукции UNIFLAIR. В серии Uniflair LE (Leonardo) Evolution выпускаются несколько видов кондиционеров – это моноблоки с жидкостным охлаждением и варианты с выносными конденсаторами воздушного охлаждения. Последний вариант наиболее востребован в настоящее время.
    Теперь вы понимаете ,что не зная вашу модель и её комплектацию тяжело давать советы.
    .
    Прецизионник с выносным конденсаторным блоком горизонтального расположения,трех ветиляторный Конденсаторный блок. Рдк расположен рядом с ресивером под конденсаторным блоком, регулятор скорости вращения расположен во внутреннем блоке практически сразу на выходе из компрессора. При работе системы в трубе нагнетания 22бар, в трубе после ерв 8.7. Уставка перегрева 10. Фреон R410A.модель уточню сегодня.грешу на грибок. Но проверил наощупь-работает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Многообразие возможных схем технических решений представлено в линейке продукции UNIFLAIR. В серии Uniflair LE (Leonardo) Evolution выпускаются несколько видов кондиционеров – это моноблоки с жидкостным охлаждением и варианты с выносными конденсаторами воздушного охлаждения. Последний вариант наиболее востребован в настоящее время.
    Теперь вы понимаете ,что не зная вашу модель и её комплектацию тяжело давать советы.
    .
    Я так полагаю, ошибка вылетает после долгого простоя кондиционера 12часов. Их там два в режиме ротации.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    грибок - однозначно... весьма подлая вещь, проявляет так на четвертом году . менять на KVR+NRD

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Kvr + nrd для 410 фреона есть?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    нет.

  8. #8

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Есть пилотники на 410. Обвязка правда выйдет дорогая. Проще ресивер в помещение и ОКи магнитные на нагнетание и слив.
    И ротацию часа 2-4

  11. #11

    По умолчанию

    Ребята,Спасибо,что откликнулись. Удалось поймать все-таки ошибку. Это грибок. После получаса после запуска компрессора высокое давление начало медленно расти. Побежали в внешнему блоку а грибок не подает фреон на конденсаторный блок,а гонит напрямую во внутренний.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    и как бороться с напастью собираетесь Уважаемый ?

  13. #13

    По умолчанию 111

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    и как бороться с напастью собираетесь Уважаемый ?
    буду менять грибок. уже заказал) Грибок Spolarn R85-3L.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 11:16
  2. Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.
    от Николай34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 13:36
  3. прецизионный кондиционер emerson liebert замораживает
    от karapuz133 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 17:35
  4. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •