Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: кондер при работе на холод дует теплом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию кондер при работе на холод дует теплом

    форумчане приветствую вас
    кто может подсказать что делать если
    при работе кондиционера при температуре 23градуса внезапно кондиционер начал работать теплым обдувом
    пока не выключил и заново включил кондиционер
    и это было не один раз.
    подозреваю завоздушенность магистрали хладогента
    что еще возможно подскажите

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Здравствуйте. Надо больше информации. Модель кондиционера Температура испарителя, температура, воздуха на входе во внутренний блок, температура воздуха на выходе из внутреннего блока, давление всасывания компрессора,ток компрессора,длина трассы, на какое помещение работает,наличие "зимнего комплекта".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    кто может подсказать что делать
    ...почитать инструкцию и переключить на нужный режим, кроме "автомат". Скорее всего именно на нём он и стоит...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    кондиционер LG. выставленая температура в помещении 23. на улице 26.стоит на холод.
    на пульте выставлена только температура и мощность вентилятора.

  5. #5

    По умолчанию

    ...сколько лет кондиционеру и какие работы проводились. Насколько эффективно работает на "холод". когда на него включается...
    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    теплым обдувом
    ...это горячий воздух, или комнатной т-ры...
    И где это у нас в РОССИИ в это время года +26???...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 18.11.2017 в 08:02.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    кондиционеру около 3х лет.точно сказать не могу а находится он в жарком климате.
    с кондиционером проводится регулярно тех. обслуживание

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    как думаете если провести ваакумирование поможет убрать данную проблему

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    находится он в жарком климате.
    ....Я даже не могу представить, где это в России жаркий климат? Вы явно чего то недоговариваете, по этому советы давать сложно...
    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    проводится регулярно тех. обслуживание
    ...значит замерялось давление и никакого вакуумирования не требуется, точнее оно не решит проблему.
    Коль скоро решили заняться ремонтом самостоятельно (это раздел ремонта), значит открывайте крышку, и ждите. когда переключится на тепло. Может у вас электроника глючит и подаёт сигнал. Тем более вы так и не ответили:
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    дует горячий воздух, или комнатной т-ры...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    нахожусь в одной из Африканских стран
    кондиционер переключается не предсказуемо .и понять когда это произойдет не возможно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    кондиционер переключается не предсказуемо
    ...так дует горячим потоком, или же поток комнатной т-ры?
    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    начал работать теплым обдувом
    ...это очень туманно...

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    комнатной температурой.но компрессор работает

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    комнатной температурой.но компрессор работает
    Все понятно из твоих слов - вызывай мастера.

  13. #13

    По умолчанию

    ...ну, как бы да, ибо простой анамнез, и тот с большим трудом. Ведь в самом начале спросил:
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Насколько эффективно работает на "холод". когда на него включается
    .

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2017
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    спасибо всем огромное за помощь

  15. #15

    По умолчанию

    У меня такая же проблема!

  16. #16

    По умолчанию

    [QUOTE=yrtchik;553249? Вы явно чего то недоговариваете, по этому советы давать сложно...:[/QUOTE]

    да просто человек не хочет говорить страну и я его понимаю. Я из Израиля. Как только задаю вопрос на форуме, тут же начинается стеб про евреев. Хотя к еврейству отношения не имею. Да и к чему тут вообще откуда и все такое ? человек сказал что за бортом 26 тепла, какая еще инфа нужна ? Местность гористая или нет ? цвет кожи населения или что ? А я отвечу, всем интересно страну узнать, а потом стебать человека.

  17. #17
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    А я отвечу, всем интересно страну узнать, а потом стебать человека.
    Все люди разные. Мне пофиг, что у тебя в адресе. А Юрец не дочитал про нигерию наверное, либо ТС потом адрес поправил. Отсюда удивление

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Как только задаю вопрос на форуме, тут же начинается стеб про евреев.
    где и когда это было?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Как ты определил что компрессор работает? Ты вскрывал наружный блок когда теплом подуло? Может работает только вентилятор конденсатора а сам компрессор нет. Тогда забитый пылью сам конденсатор. Кондер будет выключатся по давлению или амперажу в зависимости от модели и дуть теплым воздухом.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    тут же начинается стеб про евреев.
    Я, например, всегда говорю, что еврей - это не национальность, это стиль жизни.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. схема платы Элинж с теплом
    от не андрей в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 12:10
  2. потек кондер
    от вадос в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 18:49
  3. Есть у кого-нибудь эл.схема на РЕФ-1000 с теплом
    от martcev в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:58
  5. кондер на кенго
    от андерсон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •