Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 40

Тема: Холодильная камера, -60

  1. #1

    По умолчанию Холодильная камера, -60

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста. Возникла необходимость при сборе испытательной установки создать холод -60 в цилиндре, диаметром 500мм и длиной 1950. Сам цилиндр, пока что, предположительно, из нержавеющей стали, двухслойный, с прослойкой из пенополеуретана. Руководство поставило задачу найти конструкторское решение. Подскажите, в каком направлении искать, и какими средствами можно в подобном объеме создать требуемую температуру?

    С Уважением

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Кроме задачи руководства, какими познаниями в области холодильной техники обладаешь?

    PS. Судя по характеру заданного вопроса - никакими!

  3. #3

    По умолчанию

    В области холодильной - никакими. Испытания в области отрицательных температур - вновь осваиваемое направление, поэтому плотно им не занимались. Больше на механику, нагрев и высокое напряжение.

  4. #4

    По умолчанию

    Обратитесь к специалистам
    https://uralholod.ru/page/modernizac...o-oborudovania

  5. #5
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askerfog Посмотреть сообщение
    В области холодильной - никакими. Испытания в области отрицательных температур - вновь осваиваемое направление, поэтому плотно им не занимались. Больше на механику, нагрев и высокое напряжение.
    А по сему, Правила изучить...
    А там:
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Ну, невозможно заниматься проектированием, без профильных знаний!

  6. #6

    По умолчанию

    Дык, вроде ж раздел "Потребителей холодильной техники". Специально проверял, чтобы не нарушать...

    Проектированием холодильной техники не занимался и, пока что, не планирую. Интересовал ответ на вопрос, как в объеме с указанной геометрией можно создать температуру -60. Или подсказку, куда идти и что читать, дабы начать разбираться в вопросе, чтобы с проектантами, т.ч. и с Вами, говорить на одном языке.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askerfog Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста. Возникла необходимость при сборе испытательной установки создать холод -60 в цилиндре, диаметром 500мм и длиной 1950. Сам цилиндр, пока что, предположительно, из нержавеющей стали, двухслойный, с прослойкой из пенополеуретана. Руководство поставило задачу найти конструкторское решение. Подскажите, в каком направлении искать, и какими средствами можно в подобном объеме создать требуемую температуру?

    С Уважением
    Сделать это легко. Есть два способа один это поставить двухступенчатый компрессор а второй собрать на базе двух агрегатов, один из которых работает на R-507,404,407,22 а второй на R-23.Первый агрегат охлаждает второй, а второй охлаждает вашу трубу.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Сделать это легко
    и ооочень не просто и не дешево. при такой "геометрии" испарителя.

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    поставить двухступенчатый компрессор
    интересно - какой?

  10. #10

    По умолчанию

    Для начала надо подготовить грамотное Техзадание , охладить полый цилиндр из нержавейки диаметром 500 и длинной 1950 мм это один момент , охладить до этой же температуры двухтонную стальную болванку которую вы теоретически можете в цилиндр запихнуть это уже другой момент.
    Начните с таблички
    1 тип продукта который надо остужать
    2 вес продукта
    3 время термообработки
    4 начальная температура продукта
    на самом деле для расчета нужно знать намного больше но для начала разговора с проектировщиком пойдет и такой минимум.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Для начала надо подготовить грамотное Техзадание , охладить полый цилиндр из нержавейки диаметром 500 и длинной 1950 мм это один момент , охладить до этой же температуры двухтонную стальную болванку которую вы теоретически можете в цилиндр запихнуть это уже другой момент.
    Начните с таблички
    1 тип продукта который надо остужать
    2 вес продукта
    3 время термообработки
    4 начальная температура продукта
    на самом деле для расчета нужно знать намного больше но для начала разговора с проектировщиком пойдет и такой минимум.
    Полностью поддерживаю

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    интересно - какой?
    дау80))) я так понял, чел хотел сказать про каскады, а наговорил херни с умным видом) хотя скорей всего он разницы не понимает...просто слышал где то слова такие.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    и ооочень не просто и не дешево. при такой "геометрии" испарителя.
    1.При нормальном финансировании ВСЕ ПРОСТО.
    2.Я не сказал дешево, а геометрия тут особо не на что не влияет. Другое дело каких размеров будет продукт который будит проходить испытание и какая изоляция самой камеры. Может им габариты агрегата очень важны тогда да усложняется.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    интересно - какой?
    Bitzer какой-нибудь открой программу и там найдешь. Или чего не понимаю? Объясните я не обижусь.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Не каждый битзер “кипит“ при -70,хоть и 2-х ступенчатый. А геометрия при том, что камера экспериментальная. И если нужна одинаковая температура во всем объеме цилиндра, то посложнее берет.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Не каждый битзер “кипит“ при -70,хоть и 2-х ступенчатый. А геометрия при том, что камера экспериментальная. И если нужна одинаковая температура во всем объеме цилиндра, то посложнее берет.
    Конечно -70 предельная температура но все же. Я видел в далеком прошлом как 2-х ступ и -80 в камере давал. Во всех экспериментальных камерах которые я видел везде был воздухан так что геометрия в таком маленьком объеме неважна. А вы видели типа морозилки на 134а с температурой в них -40 а такие же на 507 с температурой -60 и все они собраны на одном обычном компрессоре текумсе. Вот так!!!

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Я видел в далеком прошлом как 2-х ступ и -80 в камере давал
    в сегодняшнем настоящем минус 85-лехко на одном компрессоре 18м данфоссе))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Да, если раньше температуры ниже -80 можно было получить только применив каскадную схему, то теперь благодаря хитрой 4-х компонентной смеси Ер88 и в одноступенчатом цикле. Такого агента у нас и в продаже нигде нет (пока?).

  19. #19

    По умолчанию

    ОГО сколько полезной инфы. Я за ЕР88 и не знал. Приятно с умными людьми общаться.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Такого агента у нас и в продаже нигде нет (пока?).
    состав известен.. но один компонент не знаю где взять. и с массовыми долями не совсем точно. и терли же уже про смесь на минус 105)) ниже не слышал в один каскад..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  2. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  3. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55
  4. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
  5. Холодильная камера
    от ice в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 19:48