  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    ты несешь полную херню.
    Даже спорить не буду, не работал ты в условиях нехватки даже плохих осушающих средств и без вакуумника, тогда даже в сырую погоду избегали вскрытия холодильных систем без крайней необходимости.

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    P.S. Может теперь ты злишся на меня меньше?
    я абсолютно не злюсь. пытаюсь наоборот помочь. как правило если нет перепада по температуре на фильтре между входом и выходом он не причём.. просто взяться руками при работе установки. исключения редкие бывают, но уж очень редкие.

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    Следующим будет клапан с шаговым двигателем.
    что это- ЭРВ?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Для примера: не вскрывавшаяся Бирюса в жару перестает морозить, прихват влаги в капилярке, после отключения и оттайки и в прохладную погоду начинает морозить, и так несколько лет подряд. Вывод-нагретый ФО не может удержать усвоенную влагу, которую в прохладную погоду улавливает вновь. После замены ФО данный глюк исчезает, и таких случаев не единицы.
    Забавная лекция про круговорот воды в системе... Только фильтр, поглотивший воду отдаст её назад при температуре ну никак несравнимой с жаркой погодой. Тут: http://www.ngpedia.ru/id168695p1.html
    Последний раз редактировалось Charli; 11.11.2017 в 12:41.

  4. #24
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Только фильтр, поглотивший воду отдаст её назад при температуре ну никак несравнимой с жаркой погодой.
    При грязном конденсаторе добавляется фактор прохождения горячей жидкости в виде фреона, с пропусками горячего пара, вот тут и идёт возврат влаги в систему.Холодильник кое как работает, а промыл конденсатор Керхером, вернул установку в нормальный режим работы и пошёл прихват ... На отечественных компрессорах ещё считалось, что влага всегда присутствует в обмотках новых электродвигателей, в изоляции. С появлением импортных эта проблема ушла.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    При грязном конденсаторе добавляется фактор прохождения горячей жидкости в виде фреона, с пропусками горячего пара, вот тут и идёт возврат влаги в систему.Холодильник кое как работает, а промыл конденсатор Керхером, вернул установку в нормальный режим работы и пошёл прихват ... На отечественных компрессорах ещё считалось, что влага всегда присутствует в обмотках новых электродвигателей, в изоляции. С появлением импортных эта проблема ушла.
    Повторяю ещё раз: потеря адсорбированной воды происходит при температуре около 200 С, и при этой же температуре отмечено начало выделения аммиака, продолжавшееся до 300 - 350 С. Если по какой-то причине температура в системе поднимется до 200гр.С, то её просто разнесёт к хренам давлением на любом фреоне... А потому при необходимости деадсорбирования цеолита, да и селикогеля тоже нужно поднять температуру в печи до 200-350гр и выдержать материал в течении 4-х часов (лучше, если печь при этом будет под вакуумом). Выше 400гр.С греть нельзя, адсорбент теряет часть своей способности за счёт закрытия каналов...

  6. #26

    По умолчанию

    Адсорбция -очищение воды путем поглощения частиц . ее загрязняющих. В осушителе - абсорбция - поглощение сорбата ( воды) сорбентом (силикагелем).

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Адсорбция -очищение воды путем поглощения частиц . ее загрязняющих. В осушителе - абсорбция - поглощение сорбата ( воды) сорбентом (силикагелем).
    казуистика однако, Сергеич, грамматику проверь.... ты ссылку мою читал? (тогда по части букваря к автору статьи)
    Вообще мы ушли от темы. Если по теме, то достаточно проколоть фильтр (для меня это не проблема, т.к. пользуюсь проколкой из "Ядрёного чемоданчика" на стадии диагностики всегда), вакуумник чаще всего не использую, просто сбрасываю проколку и выпаиваю фильтр. Неопасные вспышки иногда бывают, если долго ёшкаешся с выпаиванием трубок из компрессора и разогревается его корпус, а следовательно и масло с растворёнными в нем остатками фреона. В общем шторы не спалил ни на одной заявке...
    Последний раз редактировалось Charli; 11.11.2017 в 15:31.

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    потеря адсорбированной воды происходит при температуре около 200 С,
    при выпайке (а если ещё и нет шустрой ) фильтра может быть и больше 200..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    казуистика однако,
    И действительно Василич , невнимательно читаешь . Там же ясно написано : очистка природного газа от меркаптанов.А в системе мы имеем дело с водой .Вот и задай Гуглу вопрос по поводу аДсорбции и аБсорбции ВОДЫ. А заодно и по поводу грамматики в написании
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    селикогеля

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ну Сергеич вредный
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Забавная лекция про круговорот воды в системе..
    Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путем ионного обмена и дегидрации, причем обратимо, без разрушения самого каркаса.http://www.aquamonster.ru/articles/145/ отсюда взял ...и еще много интересного попутно узнал про цеолиты пока нашел

  12. #32
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    кто работал по столовкам те поди все жарили цеолит и селекагель в пекарских шкафах на противне))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #33
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Повторяю ещё раз: потеря адсорбированной воды происходит при температуре около 200 С,
    Без воздействий внешних, дополнительных факторов. А мы имеем постоянный проток через фильтр фреоно-масляной смеси, фреон мало, но имеет определённый процент растворения в воде и зависит от марки. Если прибавить сюда предельный порог насыщения цеолита водой (а он есть), то фильтр полностью впитавший воду до предела при нормальных условиях работы, при последующем сильном повышении температуры конденсации и следовательно фреона -будет её отдавать. Не полностью, а малую часть, но для "прихвата" этого бывает достаточно.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну Сергеич вредный
    Справедливый !!!Что иногда ну ООООчень мешает , наверно , заметил. Потому иногда надеюсь на скидку "на справедливость"

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    И действительно Василич , невнимательно читаешь . Там же ясно написано : очистка природного газа от меркаптанов.А в системе мы имеем дело с водой .Вот и задай Гуглу вопрос по поводу аДсорбции и аБсорбции ВОДЫ. А заодно и по поводу грамматики в написании
    Там же ясно написано; цеолит1.jpg неправильный у тебя комп или тырнэт кривой... А Гуглу я вообще не верю (пендосский он говорят)..
    Изображения Изображения

  16. #36

    По умолчанию

    Влага не волнует. Система позволяет продуть это место с любой стороны и азотом и фреоном из расширительного бачка.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я абсолютно не злюсь. пытаюсь наоборот помочь. как правило если нет перепада по температуре на фильтре между входом и выходом он не причём.. просто взяться руками при работе установки. исключения редкие бывают, но уж очень редкие.
    Про руки читал у Кота, но там около -70... Измеряю термопарой хромель-копель (все руки не доходят сделать термометр). Разницы не нашел. В окошке (зеленое) над фильтром видно, как субстанция (масло + фреон + дерьмо) становится вязкой. Бывало, что давление масла подскакивало до 16 бар. Как, если бы клапан возврата масла не закрывался. В клапане был обнаружен хрупкий камень из белого песка. Что это было? Думаю, ошметки из разрушающегося фильтра.
    20170731.jpg1.jpg
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что это- ЭРВ?
    Да.
    20150721.jpg

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Без воздействий внешних, дополнительных факторов. А мы имеем постоянный проток через фильтр фреоно-масляной смеси, фреон мало, но имеет определённый процент растворения в воде и зависит от марки. Если прибавить сюда предельный порог насыщения цеолита водой (а он есть), то фильтр полностью впитавший воду до предела при нормальных условиях работы, при последующем сильном повышении температуры конденсации и следовательно фреона -будет её отдавать. Не полностью, а малую часть, но для "прихвата" этого бывает достаточно.
    Андрей, здесь я с тобой согласен ... когда фильтр напился воды по (если рот открыть, то видно как салат всплыл... ), то сие возможно, но прихват в этом случае бывает непредсказуем по времени. Зы... у меня дома холодос такой. После заправки на первом же цикле прихватило, а при втором запуске прихвата не было, решил не трогать (времени не было). Уже после этого лет 5-6 работает нормально...

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Там же ясно написано; неправильный у тебя комп или тырнэт кривой... А Гуглу я вообще не верю (пендосский он говорят)..
    Миниатюры
    Хочешь поспорить ? Но договор : проигравший признает свое поражение принародно ! Договорились? Адсорбция и абсорбция - аналогичные процессы (не совсем , но предположим, так ) в случае с газом (рассматриваем со стороны газа ) -он очищается от ВСЕХ вредных примесей адсорбером , и выходит чистым , без одорантов - а они разные . В случае с водой - она тоже выходит без вредных примесей после адсорбера . Ты же , доказывая , что в осушителе происходит тот же процесс , называешь его адсорбером , освобождающим систему от ВСЕХ вредых примесей, а как же быть с кислотой ? Так вот, штуковина , заточенная под связывание / нейтрализацию/ устранение одной вредной фракции называется АБСОРБЕРОМ . Потому и фильтры разные -против влаги - осушители , против кислоты - антикислотники . Адсорберов для хол систем пока , думаю не изобретено , а может нам не показывают, иначе бы был один универсальный фильтр и на влагу и на кислоту.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Хочешь поспорить ?
    Нет не хочу, вопрос ТС ставил другой открывая тему. А наш спор будет флудом, который наказуем... итак уже нафлудили (терпение Алексея небезгранично, думаю)

  20. #40

    По умолчанию

    А сколько ступений в установке?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Почему нельзя выключать кондиционер из сети (без пульта)
    от Radzhab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 20:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  5. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!