    По умолчанию Работа кондиционера General Climate gc/gu- eaf09hrn1

    Всем добрый день! На днях установили кондиционер General Climate gc/gu- eaf09hrn1 и я не могу разобраться в его работе,помогите пожалуйста. Суть заключается в том,что на улице сейчас +5, в квартире примерно +20. Я включаю кондиционер на обогрев на +25 и он нормально работает,в комнате на градуснике становится температура +25, но как только ставлю на +24, то он какое-то время работает и потом просто прекращает дуть,лампочка обогрева на кондее включена,жалюзи открыта,но он не дует...далее...ставлю тогда на охлаждение и тоже +24, он начинает дуть,но слишком прохладно,т.е чувствуется,что не на +24 он дует и мои слова подтверждаются тем,что на градуснике становится температура +22. Помогите мне разобраться и все ли с ним в порядке? Дело в том,что до этого был Дайкин и он в режиме обогрева и охлаждения дул на любой температуре

  2. #2

    По умолчанию

    все отлично работает, при работе на обогрев ,если температурный датчик определяет" температуру равную или выше заданой пультом, внутренний блок останавливаеться, как только температура в помещении снизиться на 2-3 град, кондиционер снова будет радовать Вас теплом!

  3. #3
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    DAIKIN наверно инвертор был, потому и не дул слишком холодным воздухом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    DAIKIN наверно инвертор был, потому и не дул слишком холодным воздухом.
    Да,но этот тоже инвертор

  5. #5

    По умолчанию

    Оставь в покое аппарат , не мешай ему работать .Просто скажи ему чего от него хочешь и забудь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wesnal Посмотреть сообщение
    Да,но этот тоже инвертор
    еще раз повторюсь: у Вас все хорошо работает , подробно изучите инструкцию к данному кондиционеру!

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем большое за ответы и помощь,хорошо что все хорошо

  8. #8
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wesnal Посмотреть сообщение
    Да,но этот тоже инвертор
    Он другой и так как его предшественник, работать не будет.

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    еще раз повторюсь: у Вас все хорошо работает
    Работает так как должен.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Он другой и так как его предшественник, работать не будет.

    Работает так как должен.
    Премного вам благодарен за быструю и вразумительную помощь)

  10. #10

    По умолчанию

    А подскажите пожалуйста еще кое-что,может конечно это и глупый вопрос,но не обессудьте,т.к я не специалист по кондиционерам. А возможно ли отключить каким-то образом этот датчик температуры,чтобы поставив его на +23-24-25 и т.д он постоянно дул и не ориентировался на температуру в комнате,ведь получается так,что у него постоянно режим авто включен?Может быть это возможно сделать в сервисе?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wesnal Посмотреть сообщение
    А подскажите пожалуйста еще кое-что,может конечно это и глупый вопрос,но не обессудьте,т.к я не специалист по кондиционерам. А возможно ли отключить каким-то образом этот датчик температуры,чтобы поставив его на +23-24-25 и т.д он постоянно дул и не ориентировался на температуру в комнате,ведь получается так,что у него постоянно режим авто включен?Может быть это возможно сделать в сервисе?
    Не мешай аппарату работать,

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Просто скажи ему чего от него хочешь и забудь.
    Если хочешь чтоб

    Цитата Сообщение от Wesnal Посмотреть сообщение
    он постоянно дул и не ориентировался на температуру в комнате,
    поставь режим "вентилятор"

Похожие темы

  1. Настройка кондиционера GENERAL CLIMATE GC/GU-A09HR
    от russlikmir в разделе General Climate
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 21:43
  2. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 10:24
  4. отвод от касетного кондиционера General Climate GC-4C24HR
    от RBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 21:33
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •