    Цитата Сообщение от apexxx Посмотреть сообщение
    Режим работы регулятора - в зависимости от нужного режима можно выбрать либо С (охлаждение) либо Н (нагрев)
    Отличаются эти функии инверсией дифференциала.

  2. #22
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    В дополнение можно использовать
    1) реле "Вентиляторов", или
    2)поменять реле" Компрессор" и "Оттайка" местами.

  3. #23

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Подскажите пож что может быть за причина в контролере eliwell IDplus974, при включении ручной розморозки, екран пару раз мигнет и все включение не происходит?
    P.S сори за ошибки, спасибо за ответы!

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIpuKoJI Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Подскажите пож что может быть за причина в контролере eliwell IDplus974, при включении ручной розморозки, екран пару раз мигнет и все включение не происходит?
    P.S сори за ошибки, спасибо за ответы!
    На датчике испарителя Pb2 плюсовая температура.

  5. #25

    По умолчанию

    а как решить эту проблему? Просто я в такой технике не очень....

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIpuKoJI Посмотреть сообщение
    а как решить эту проблему? Просто я в такой технике не очень....
    1. Датчик оттайки висит в теплом месте- поместить в холодное место на испарителе 2. Неисправен датчик(завышает показания)-заменить. 3. Неисправен микропроцессор-заменить. 4. Не обмерзает та часть испарителя где датчик(проблемы с холодопроизводительностью )-устранить(дозаправить, отрегулировать, и т.д.)

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIpuKoJI Посмотреть сообщение
    а как решить эту проблему? Просто я в такой технике не очень....
    Да очень легко, если нагрузка не очень мощная - посадить ее на реле "fan". Только не забывай, что это реле работает по датчику PB2.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    1. Датчик оттайки висит в теплом месте- поместить в холодное место на испарителе 2. Неисправен датчик(завышает показания)-заменить. 3. Неисправен микропроцессор-заменить. 4. Не обмерзает та часть испарителя где датчик(проблемы с холодопроизводительностью )-устранить(дозаправить, отрегулировать, и т.д.)
    Спасибо большое!

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да очень легко, если нагрузка не очень мощная - посадить ее на реле "fan". Только не забывай, что это реле работает по датчику PB2.
    Спасибо за ответ!!

  10. #30

    По умолчанию

    Как сюда фото загрузить?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •