Здравствуйте! Холодом занимаюсь недавно, подскажите пожалуйста правильны ли мои действия. Среднетемпературная витрина ВСМ-1,5 "Светлана" 0...+7 гр., компрессор Embarco NE9213E на 22ом фреоне, контроллер EVCO EVKB33N7VXXS. Перестала холодить, и как говорят каждые 2 месяца ее заправляют. Стравил фреон, отвакуумировал, закачал азот на 25 барах начало травить. Дырка на калаче конденсатора. Запаял, еще раз закачал азот до 35 бар, больше не травила. Демонтировал конденсатор, промыл его керхером, очень грязный был. Заменил фильтр-осушитель, на 50ти граммовый, как и стоял. Собрал все обратно, опрессовал азотом до 35 бар, ничего не травит. Стравил азот, отвакуумировал минут 15-20. Заправил 22ым: давление на всасе 1.5 бар, температура обратки сантиметрах в 10ти от компрессора -13, ПГ 6,4К, ток компрессора 2,1А, температура нагнетающей линии перед конденсатором около 46 гр., верх компрессора теплый руку можно держать долго. Контроллер выставлен на +3, дифференциал 2 гр. Все ли я правильно сделал? Больше всего беспокоит заправка.