Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?

  1. #1

    По умолчанию Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?

    Здравствуйте. Имеется чиллер Hydria. Фреон R410. После монтажа два года работал отменно и без проблем. Сейчас возникла проблема. При включении компрессоров - низкое давление уходит в вакуум и чиллер отключается по ошибке "низкое давление фреона". При чем бывает начнёт работать, поработает минуты три, а потом что-то происходит и давление фреона падает на низкой стороне и он выключается. После этого проходит какое-то время - он сам снова включается и уже сразу выключается ни сколько не поработав, секунду буквально. Такое ощущение как ТРВ не корректно работает, закрывается и в вакуум уходит система.

    Пробовал менять контроллеры управления, ставил с другого чиллера, менял датчики давления (хотя они считывают, то что есть, низкое давление), менял катушку ТРВ. Проверил электрику, вроде всё в порядке.

    После полной перезагрузке чиллера рубильником--- отключил автоматами питание на компрессоры. При срабатывании автоматики на запуск компрессора- давление низкой стороны поднимается снизу примерно но нуля градусов, из чего делаю вывод, что ТРВ открывается в момент пуска компрессоров. Но когда включаю компрессор, включая автомат - происходит то же самое- давление уходит в минус и STOP/LP.

    Есть какие-нибудь мысли обоснованные? Помогите.O_zPF_dz3Fw.jpgzHrVhn_KDd8.jpg9GUNeXDA9dI.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    ...много написано, но всё-не по делу, вызывайте специалиста...

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    [QUOTE=iranyand;550317] чиллер отключается по ошибке "низкое давление фреона".

    1.А посмотреть в глазок перед соленойдным вентелем. Какой проток фреона?
    2. Поискать утечку, да дозаправить установку.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...много написано, но всё-не по делу, вызывайте специалиста...
    Коротко и по делу....

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Я бы начал с фильтра...

  5. #5

    По умолчанию

    ...нууу. тебя ещё туда не пригласили , а так-да, там есть над чем поработать, но из всего сказанного уважаемым ТС, понятна полная его некомпетентность. Он только ещё лампочку перед входом не заменил, а по колесу постучал, стёкла протёр, ну и т.д...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iranyand Посмотреть сообщение
    бывает начнёт работать, поработает минуты три, а потом что-то происходит и давление фреона падает
    ...этого хватает и для фильтра, и для поиска утечки. и для тестирования ТРВ, для пощупать-полизать....полазить, прошу прощенья...

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...нууу. тебя ещё туда не пригласили
    В Нигерию!? Нах, нах!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы начал с фильтра...
    Ага, особенно учитывая то, что на заднем плане походу компрессор поменянный стоит.

  9. #9

    По умолчанию

    апровысокоенисловавдругта мфреонкончилсясовсем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Ага, особенно учитывая то, что на заднем плане походу компрессор поменянный стоит.
    Ха! Глазастый! Я не обратил внимания.
    Действительно компрессор с трепанацией

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    апровысокоенисловавдругта мфреонкончилсясовсем.
    У соседей была фотка с манометрами.

  12. #12

    По умолчанию

    видел и походу там нехватка
    осталось понять чего , фреона или специально обученного

  13. #13

    По умолчанию

    Проблему нашёл. На этом чиллере стоит электронный ТРВ, работа которого контролируется датчиком давления после испарителя. Датчик поменяли, всё заработало. На другой чиллер этот датчик поставили- такая же проблема сразу возникла.

    Фреон на месте был.

    Компрессор стоит который в стороне- это с другого чиллера.

    Всем спасибо за участие.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 21:51
  2. Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.
    от BRATyxa в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:43
  3. mitsubishi pajero уходит на вакуум
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 08:26
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Уходит на вакуум компрессор в York HEHB30
    от maxer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 12:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •