Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Carrier тяжело набирает температуру

  1. #1

    По умолчанию Carrier тяжело набирает температуру

    Здравствуйте.
    Многие против замены штатного контроллера на- например Eliwell 974, но сложилось так что я не из их большенства.
    В общем переделал я их много и все работают:установка монитора напряжения,реле давления высокого и на конденсатор вентилятора,низкое не ставлю ,так как чтоб на 134 выдать минус 30 -машина должна работать на вакум.
    На соленоид подаю 24В,редукционный клапан (провода) не подключаю.

    Недавно попался Carrier 69NT40-511-354.
    Штатный контроллер заглючил,кракозяблики на индикаторе и ничего невключается,заменил на Eliwell974.
    На всасе стоит только модуляционный клапан с шаговым двигателем а в паралель нет тубы с соленоидом,в общем пришлось открутить гайку вытащить поршень из клапана.
    Теперь температуру очень тяжело набирает,на всасе 1 атм,нагнетание 14-16 атм,если отключить вентиляторы испарителя то на всасе давление начинает снижатся и уходит в вакум,приетом на испарителе минус 35,ТРВ вроде работает,стоит включить вентиляторы температура на испарителе уходит в плюс давление растет.Фреона полный рессивер,вентиляторы работают на низкой скорости.Охлаждают туши с +40 до -10,раньше работал нормально.Шубы нет.
    Может где внутри на ТРВ какая блямба(клапан стоит)?
    Не кто не сталкивался с таким?
    Температуру сбивает заночь до +4 и все.
    Хотел фотки вложить- неполучилось,раньше такого небыло,правда в нашей деревне такой ентернет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    нагнетание 14-16 атм
    Как конденсатор поживает?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    Хотел фотки вложить- неполучилось,раньше такого небыло,правда в нашей деревне такой ентернет.
    Это на нашем сервере проблемы , он большой размер не впихивает себе.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    пришлось открутить гайку вытащить поршень из клапана.
    А как ты думаешь за чем оно там было?

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    Многие против замены штатного контроллера на- например Eliwell 974, но сложилось так что я не из их большенства.
    осознанно или по незнанию-не ведая , что творишь?))

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    Охлаждают туши с +40 до -10
    а он на это рассчитан а?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а он на это рассчитан а?
    менятелям родных контроллеров по-барабану.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    редукционный клапан (провода) не подключаю.
    что ты имеешь в виду под этим?

  8. #8

    По умолчанию

    А влажных туш с температурой +40 сколько сразу загружают в контейнер - тоннами? Если так, то нужно ставить дополнительный радиатор конденсатора и оттайку делать через 30-40 минут работы компрессора. И вентиляторы на высокую скорость.
    Рефконтейнеры конструктивно сделаны и предназначены для поддержки температуры уже охлаждённого груза.

  9. #9

    По умолчанию

    Раньше работал хорошо,загружали тоннами ,минус 10 в лёгкую заночь набирал.
    Если поставить вентиляторы на высокую скорость то работает как кондиционер,давление на нагнетании под 20,вода из слива течёт ручьём.
    Что интересно с кондера горячим воздухом дует хорошо,но фильтр теплый,не горячий как на соседнем.
    Оттайка через 4 часа,если ставить на 5часов то зашубливается.
    Вот ещё думаю может Danfoss поставить с 3-я датчиками,может дествительно зашубливается,штатный контроллер чуть что(большая разница температур вход-выход) сразу в оттайку.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Gosha_37, а зачем изначально стоял "хитрый" клапан на всасе? тот шо "с моторчиком"?)) как я тебя понимаю он нахер не нужен..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Я конечно до конца незнаю,но на рефах такого типа модуляционный клапан регулирует производительность установки ,он изначально открыт на 21 процент,а затем по наблюдениям если температура задана ниже -5 он открывается на 100,если температура (заданная)выше -5 он не доконца открывается ,тоесть уменьшает производительность-давление до клапана увеличивается(типа как электронное ТРВ перегрев уменьшает),чтоб не заморозить Фрукты или овощи + температура контролируется датчиком подачи воздуха охлождённого.
    Просто никогда таких проблем небыло с длительным хранением в глубокой заморозке,а тут охлаждение только что заколбасеных хрюнделей,да ещё пока загружают их партиями,в течении 5-8 часов реф стоит открытый,т.е не промороженнный.
    Но блин я обслуживаю енту установку более 5 лет температуру за ноч минус 10 набирал в лёгкую.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А как ты думаешь за чем оно там было?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    осознанно или по незнанию-не ведая , что творишь?))
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Gosha_37, а зачем изначально стоял "хитрый" клапан на всасе? тот шо "с моторчиком"?)) как я тебя понимаю он нахер не нужен..
    Докричались, хотя за чем мы пытаем его?
    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    Я конечно до конца незнаю,но на рефах такого типа модуляционный клапан
    Ты тут темы почитай, про эти контейнеры, прям подряд и все. Глядишь поймешь.
    Цитата Сообщение от Gosha_37 Посмотреть сообщение
    за ноч минус 10 набирал в лёгкую.
    Верни все что снял, удивисьХотя зачем, попробуй холодной водой поливать конденсатор пока -10 не наберет.

  13. #13

    По умолчанию

    Gosha привет.как справился с этой ситуацией? Просто тот же контейнер и с Эливел стоит. На всасе Вакум. При стоячем 2 атм. Температуру +12 набирает 40 минут. Правда на улице у нас +40. Поделишься? Решением?

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. carrier viento 300 не набирает температуру.
    от Юра 58ru в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 13:19
  4. бонета не набирает температуру
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 00:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •