Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Ошибки холодильной камеры. Контроллер ELREHA

  1. #1

    По умолчанию Ошибки холодильной камеры. Контроллер ELREHA

    здравствуйте. прошу помощи.
    на работе есть морозильная камера низкотемпературная. управляется контроллерами elreha.
    в камере хранятся очень важные медицинские препараты в большом количестве.
    один из датчиков показывает ошибку. но к сожалению никто не может определить причину. московская фирма которая занимается обслуживанием тянет время и толкового ответа дать не может.

    может кто нибудь имеет опыт работы с этими датчиками? фото ошибок в приложении. Левый контроллер где t36.
    P_20171020_143621.jpgP_20171020_143730.jpgP_20171023_092047.jpgP_20171023_092110.jpgP_20171023_092122.jpg

    Спасибо.

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WMaster Посмотреть сообщение
    здравствуйте. прошу помощи.
    на работе есть морозильная камера низкотемпературная. управляется контроллерами elreha.
    в камере хранятся очень важные медицинские препараты в большом количестве.
    один из датчиков показывает ошибку. но к сожалению никто не может определить причину. московская фирма которая занимается обслуживанием тянет время и толкового ответа дать не может.

    может кто нибудь имеет опыт работы с этими датчиками? фото ошибок в приложении. Левый контроллер где t36.
    P_20171020_143621.jpgP_20171020_143730.jpgP_20171023_092047.jpgP_20171023_092110.jpgP_20171023_092122.jpg

    Спасибо.
    Вот букварь. А какая должна быть температура в камере?
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Этот букварь я с оффсайта тоже скачал но в нем нету описания этих ошибок.
    В камере поддерживается температура 35 градусов. Второй контроллер (рядом который) это резервный контур. На нем актуальная температура.
    Мне не особо верится что указанный контроллер мог сгореть или как то внутренне повредиться. В москве спецы советовали совсем глупости. Типа выключи включи. Выключи, подожди 5 минут и включи и так далее.

  4. #4
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WMaster Посмотреть сообщение
    Этот букварь я с оффсайта тоже скачал но в нем нету описания этих ошибок.
    В камере поддерживается температура 35 градусов. Второй контроллер (рядом который) это резервный контур. На нем актуальная температура.
    Мне не особо верится что указанный контроллер мог сгореть или как то внутренне повредиться. В москве спецы советовали совсем глупости. Типа выключи включи. Выключи, подожди 5 минут и включи и так далее.
    См. Страницу √3 с права Error Messages / Error Memory / Error Codes. я пока сам не совсем понял но это вроде ошибка датчика... Должна- 35, а сейчас сколько?

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Я понял это не 36 а 3 датчик авария b
    tXb .......... sensor X broken

  6. #6
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ну дальше надеюсь сам

  7. #7

    По умолчанию

    Да да .. точно. Спасибо. Залез в контроллер точно в 3 датчике косяк. Перекинули со здорового датчика и контроллер заработал. Дальше будем искать этот датчик и ремонтировать если получится. Спасибо на помощь.

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WMaster Посмотреть сообщение
    московская фирма которая занимается обслуживанием тянет время и толкового ответа дать не может.
    Ну если на обслуги, пускай меняют, за что деньги получают????? Причина найдена.

Похожие темы

  1. контроллер VPR-5230 Elreha
    от alexizh в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 20:49
  2. Сплит для холодильной камеры.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:25
  3. контроллер TAR ELREHA
    от Виктор Мус в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:35
  4. Контроллер систем охлаждения VPR-19000 (Elreha)
    от Tiger78 в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 09:20
  5. Расчет холодильной камеры
    от simbab в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •