Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Midea ms9a не работает

  1. #1

    По умолчанию Midea ms9a не работает

    Здравствуйте, форумчане. Такая проблема: стоит сплит midea ms9a 12hrn1, перестал холодить и греть, внутренний блок работает, но дует комнатным воздухом, компрессор молчит. Решил померять идёт ли ток на наружник, и такая картина: на фазе нуле току нет, на фазе земле 220, на нуле земле 220, отключил провод на наружник- теперь на фазе земле 120, на нуле земле 220. Причем в выключенном состоянии всё тоже самое. Где ноль? И откуда фаза, если реле разомкнуто в выключенном состоянии? Что за магия?)

  2. #2
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a8f75vs Посмотреть сообщение
    Что за магия?)
    Никакой магии, переверни вилку в розетке и проверь напряжение ещё раз.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Никакой магии, переверни вилку в розетке и проверь напряжение ещё раз.
    Ахах, ответ на поверхности был.))
    Но всё таки ничего не работает, только заметил, что реле через минут пять молчания щёлкает, ток появляется на секунду и пропадает. Куда дальше посмотреть?

  4. #4
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a8f75vs Посмотреть сообщение
    ток появляется на секунду и пропадает. Куда дальше посмотреть?
    Появляется напряжение. Посмотреть надо, на установленный на пульте режим и установленную температуру и сверить с температурой в помещении.

  5. #5

    По умолчанию

    напряжение при запуске не падает ниже 170в?

  6. #6

    По умолчанию

    ...попробую по-порядку:раз он не греет, а дует комнатным воздухом, значит как минимум на пульте что то неправильно установлено. При таких "замерах" советовать что либо бесполезно. Если ремонт чисто для себя, почему в этом разделе?
    И...Новороссийск-нормальный город, с нормальным напряжением, если его правильно замерять. Телефон в анкете, звони, консультации бесплатно...

  7. #7

    По умолчанию

    yrtchik, у медеи есть плохая особенность, при напряжениях ниже 175В отмена запуска компрессора, т.е. считается что при таком напряжении запуск неудачный, кол-во попыток запуска 3-6,потом или ошибка или просто отсутствие действий, в зависимости от прошивки мозгов, измерять напряжение нужно на наружке.

    А по теме, может пусковой конденсатор ёмкость потерял и как следствие нет запуска, проводка в наружном блоке в порядке, может чего отгорело/отпало, визуальный осмотр необходим.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    При чем здесь пульт или напряжение,просто клин.клещи надо вешать.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Народ, может, не будем кашпировскими/чумаками работать?
    ТС со своими познаниями в холоде/электрике не сможет сам что-то сделать...
    ИМХО, пусть позовет мастера. Будет быстрее/дешевле/качественнее (выбрать два из трех)

Похожие темы

  1. Не работает MIDEA MSR-09HRA ION наружный блок.
    от Валера_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 10:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 10:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 10:32
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 20:19
  5. Midea не работает турбинка
    от morozOV в разделе Midea
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 21:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения