Все верно, фазорезка на плате. Вентиляторы крутятся одинаково медленно?
Да, одинаково медленно.
Холодит нормально, но после отключения трехфазных автоматов (была необходимость) первый пуск наружника был без вращающихся вентиляторов, соответственно перегрелся компрессор и выпал в ошибку, после второго пуска работает нормально, вентиляторы вращаются.
Сними еще несколько раз питание, если глюк повторится то есть вопросы к плате наружнего блока.
Ok.
При выключении с пульта пуск происходит нормально. При обесточивании - первый пуск наружника без вращения вентиляторов, второй с вращением вентиляторов.
Выход один, обратиться к официалам. Особенно если кондей на гарантии.
Дак он уж не на гарантии давно.
Каким образом можно проверить работоспособность датчиков давления.
Поменял плату наружного блока, ситуация не изменилась. Так же запускается компрессор с вентиляторами, потом вентиляторы останавливаются. Еще некоторое время наружник работает без вентиляторов, температура конденсатора повышается и компрессор вырубается, вероятно по высокому давлению. Что управляет включением - выключением вентиляторов, кроме самой платы? Есть подозрение на работу термодатчиков. Проверил сопротивление, немного больше положенного чем указанно в документации для данной температуры наружного воздуха. Может из за этого так неадекватно работает. В нем используется две пары термодатчиков. Какие могут управлять вентиляторами?