    Всем доброго времени суток.
    На внутреннем блоке мигают поочередно четыре раза красным индикатор вкл/выкл и два раза зеленым индикатор таймера функции очистки фильтра. Не могу понять что за ошибка, в чем причина.
    До этого был заменен компрессор (кз на корпус), установлен антикислотный фильтр Becool BCD-28S5 на всос, отвакуумирован и заправлен по весам. День отработал, на следующее утро был уже с ошибкой. Стоит в серверной. Длина трассы не более 3х метров.

  2. #2

    По умолчанию

    ...ну раз столько событий, то хотя бы манометры подкинуть. Расшифровка ничего не даст...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Можно и манометры подключить, но компрессор то не запускается. Кондиционер в ошибке.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Может, для начала, сервис-мануал в сети поискать?
    Или, в поиске забанили? Или, мож, религия не позволяет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Согласно мануала:
    Индикатор вкл/выкл показывает единицы кода, а индикатор таймера функции очистки фильтра - десятки. Тогда код - 24.
    Таблица кодов внутреннего блока содержит следующие значения: 01, 02, 03 ... 09, 10, HL, CL, Po.
    Какой код мой?
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    неудачная вставка таблицы, извиняюсь.

  7. #7

    По умолчанию

    ...мануал ничего не даст, это датчик давления всасывания. Для начала его надо просто прозвонить...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Сегодня кондиционер каким то чудом запустился, что было не знаю. Вопрос открыт.
    Проверил давление на входе и на выходе фильтра, они были одинаковые: в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    Обнаружил некорректную работу вентиляторов наружн. блока. После запуска они отрабатывают минут пять - семь, после чего отключаются одновременно. Соответственно компрессор вырубается по перегреву через пару минут. Регулятора давления конденсации не установлено. Думаю это и послужило кз компрессора. Теперь занимаюсь поиском этой неисправности.
    Если у кого есть какие мысли - выслушаю. Заранее спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    ...какой фреон-то?...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    R410a

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Я бы для начала датчики температуры в наружке проверил.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Pol Посмотреть сообщение
    в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    При 2 градусах на охлаждении 9 бар высоковато! Или что то не то намерил? Ток какой потребляет компрессор?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Датчики проверил, сопротивление в пределах нормы. Вот что еще есть: при запуске кондиционера напряжение на вентиляторах 160В и постепенно падает. При 125-127В они отключаются. Что то их садит. Возможно компрессор. Стормозил и не измерил ток потребления компрессора. При отсоединенном разъеме вентиляторов на их клемме 220В. А если фазность питания перепутана, то как себя должен вести компрессор, он в другую сторону будет вращаться? Я как правило фотографирую прежде чем разобрать и потом сверяюсь, но всякое может быть... Радиатор наружного блока греется, значит фреон в правильном направлении движется при работе на охлаждение. Что же садит вентиляторы. Менял один из пусковых конденсаторов - та же история.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    На плате есть контроль фаз. Не запустится вообще при перемене фаз. После пуска компрессора замерь обязательно рабочие токи по фазам и напряжения относительно нуля и выкладывай.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Ок. В понедельник отпишусь.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    На фазе Т - 4.8A 219V, на S - 4.5A 218V, на R - 4.3A 217V. И он уже как полчаса работает без сбоев. Странно. На вентиляторах 114V.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Аккумулятор компрессора на всосе на 1/3 обмерзает. Давление на входе и выходе антикислотника 7 атм. Температура воздуха +3 град.

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Фото платы и соединений вентиляторов с ней. Вариатор на вентиляторы случаем не установлен?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    IMG-8ed89b4b243b39658743d6f437fb22c4-V.jpg
    IMG-c4b0c39d5e209bced5a1c0f5909eeebd-V.jpg
    IMG-aa25c62b07e9f396e79e08cdf758da11-V.jpg
    В правом верхнем углу синяя колодка - это фазовый разъем вентиляторов.
    Вариатора нет. Вероятно, что была раньше, т.к. клемная колодка на одном из вентиляторов стоит.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Более детальное фото платы в углу с синим разъемом нужно. Там стоит два триака вроде, оптотриаки и обвязка. Если так то твои 110- 150 В норма, фазорезка работает и держит давление конденсации в пределах нормы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  3. Удаленная индикация не работает
    от prokofjev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  4. Не горит индикация температуры
    от NeMiRoFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •