Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.

  1. #21

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Все верно, фазорезка на плате. Вентиляторы крутятся одинаково медленно?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Да, одинаково медленно.

  4. #24
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Кондиционер холодит нормально?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Холодит нормально, но после отключения трехфазных автоматов (была необходимость) первый пуск наружника был без вращающихся вентиляторов, соответственно перегрелся компрессор и выпал в ошибку, после второго пуска работает нормально, вентиляторы вращаются.

  6. #26
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Сними еще несколько раз питание, если глюк повторится то есть вопросы к плате наружнего блока.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Ok.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    При выключении с пульта пуск происходит нормально. При обесточивании - первый пуск наружника без вращения вентиляторов, второй с вращением вентиляторов.

  9. #29
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Выход один, обратиться к официалам. Особенно если кондей на гарантии.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Дак он уж не на гарантии давно.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Каким образом можно проверить работоспособность датчиков давления.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Поменял плату наружного блока, ситуация не изменилась. Так же запускается компрессор с вентиляторами, потом вентиляторы останавливаются. Еще некоторое время наружник работает без вентиляторов, температура конденсатора повышается и компрессор вырубается, вероятно по высокому давлению. Что управляет включением - выключением вентиляторов, кроме самой платы? Есть подозрение на работу термодатчиков. Проверил сопротивление, немного больше положенного чем указанно в документации для данной температуры наружного воздуха. Может из за этого так неадекватно работает. В нем используется две пары термодатчиков. Какие могут управлять вентиляторами?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  3. Удаленная индикация не работает
    от prokofjev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  4. Не горит индикация температуры
    от NeMiRoFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •