Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Нужен совет!

  1. #21

    По умолчанию

    Я уже и сам запутался, что лучше и проще и надежней)) думаю это все индивидуально, в зависимости от требуемого и навыков и знаний. Про летний сезон хозяин камеры предупрежден)значит вооружен

  2. #22

    По умолчанию

    Отчитываюсь о решении проблемы: был утеплен пол пеноплексом 30, и фанерой покрытой лаком 9мм. После утепления с +28 до +5 набрал за 30 минут, без утепления и 1,5 часа было мало для набора температуры. Система работает. И с температурой в помещении стало намного лучше, всем спасибо!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denis_kl Посмотреть сообщение
    Отчитываюсь о решении проблемы: был утеплен пол пеноплексом 30, и фанерой покрытой лаком 9мм. После утепления с +28 до +5 набрал за 30 минут, без утепления и 1,5 часа было мало для набора температуры. Система работает. И с температурой в помещении стало намного лучше, всем спасибо!
    Хорошая тема.Надо взять себе на заметку. Иногда невозможно вдолбить заказчику необходимость изолировки пола - попадается или совсем тупой или дюже "вумный", а так, дал почитать - изолируй пол . гони бабки и вот тебе и холод и гарантия , не хочешь изолировать - бабки те же но холод и гарантия - на твоей совести.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    невозможно вдолбить заказчику необходимость изолировки пола - попадается или совсем тупой или дюже "вумный", а так, дал почитать
    В столовой на третьем году эксплуатации пришлось расковыривать пол в камере чтобы теплоизолировать на метровой глубине перемерзшую канализационную трубу, пол так и не утеплили, труба больше не замерзала, но ее часто затягивало жиром именно под холодильником и столовая закрывалась на ремонт, поскольку через эту трубу уходили все стоки, сантехники прокляли ту столовую, строителей и проектировщиков.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    расковыривать пол в камере чтобы теплоизолировать на метровой глубине
    Ну это хозяин долбо...дятел , или кто там заведует этой камерой . Если вскрыт пол , почему не изолировать? Или ему легче каждый раз вскрывать его по новой?

  6. #26
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denis_kl Посмотреть сообщение
    Про летний сезон хозяин камеры предупрежден)значит вооружен
    Значит, к началу следующего сезона он об этом успешно забудет (ПРОВЕРЕНО!!!).

  7. #27
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Если смотреть в целом, то все мы, в связи со спецификой нашей работы (См. тему: Общение с клиентом.) пересекаемся с людьми, которые хотят холода на их объекте, но, мало того, что не понимают, но и не хотят понимать, за счет чего и на какие средства вырабатывается этот самый, нужный им холод, пренебрегая элементарными условиями для его достижения. Вот только не надо нам забывать, что доход от цветочного бизнеса весьма и весьма высок, и то что на объекте плачутся, что нет средств, далеко не соответствует действительности. Не хотят они вкладываться. Вот это и надо иметь в виду, указывая на необходимость доведения объекта "до ума".

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  4. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  5. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •