    По умолчанию Помогите настроить EWCM4180

    Нужно управлять двумя компрессорами по давлению кипения есть датчик 0-10бар 4/20ма. Задействовать цифровые выходы DO1 и DO2. С вентиляторами конденсатора предостаточно стоит. Вопрос по назначениям выходов и входов и подводных камней. Подсоединил компрессоры, датчики , подал переменное 12вольт по схеме. В настройках что-то . Не всё параметры понятны. Нужна помощь.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    там куча всего.. лучше наверное спросить, что не понятно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Er05 ошибка давления всасывания верхний порог. хотя 3,5бар по манометру и на контроллере

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    Er05 ошибка давления всасывания верхний порог. хотя 3,5бар по манометру и на контроллере
    А аварийные уставки какие?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Аварийные установки не менял. Значит должно быть AL17 стоит 350. Я сейчас дома. Утром посмотрю. Получается 3.5 бара предел стоит?

  6. #6
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Оказалось аварийные пределы нужно было настроить. Спасибо, Михаил, помогли.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    вадимка, настрой журнал аварий-пригодится.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Увеличил параметры записи аварий в архив до 99. Спасибо

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    Увеличил параметры записи аварий в архив до 99. Спасибо
    да хотя бы банально число месяц и время)) это уже что то..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  3. помогите настроить eliwel id plus 974
    от den8181 в разделе Вопрос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 23:17
  4. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  5. помогите настроить id 961 +
    от Alex0 в разделе Eliwell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 08:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •