Показано с 1 по 17 из 17

Тема: при оттайке повышается давление на высоком

  1. #1

    По умолчанию при оттайке повышается давление на высоком

    При оттайке на рефе донджин Термо 250 повышается давление и рвет шланги на холод и на + работа нормальная.

  2. #2

    По умолчанию

    Помощь нужна в Уфе.

  3. #3

    По умолчанию

    Смотри правильность подсоединения соленоидов

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну и шланги могут быть не совсем "правильные"!

  5. #5

    По умолчанию

    Шланги мененые. Новые. И на низком давлении стоит KVL. На вход компрессора. Он настроин на 3.5. Он может клинить при оттайке?

  6. #6

    По умолчанию

    Если солинойды не правильно подключены он бы не работал на +,-. Я так понемаю?

  7. #7

    По умолчанию

    После KVL промерзает всас.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ник@ла Посмотреть сообщение
    Если солинойды не правильно подключены он бы не работал на +,-. Я так понемаю?
    Не угадал. При работе на "+" и работе на оттайку соленоиды работают не одинаково.

  9. #9

    По умолчанию

    Настройки KVL 15 на всас какое должно быть?

  10. #10

  11. #11

    По умолчанию

    Ну а по сути 2 бара зовод. Так надо?

  12. #12

    По умолчанию

    А как они работают?

  13. #13

    По умолчанию

    В Уфе нет людей которые разбираются в донжин термо. Они только разбираются в своем Терофриго.

  14. #14

    По умолчанию

    Какой шланг рвет?
    Квл не при делах. Коррейцы и без КВЛ комплектуют установки.
    Да и среди производителей разное мнение на сколько крутить КВЛ.
    Я ниже давление делаю. но не суть.
    В Уфе есть "АвтоРефУфа" вроде как диллеры Н-THERMО, корейцы все на одно лицо. Глядишь помогут.

  15. #15

    По умолчанию

    Вот они ни как раз и не могут сделать. А рвет на нагнетании. И клапан визжит который на оттайку.

  16. #16

    По умолчанию

    Правильно заданный вопрос уже содержит ответ.
    Вот только один фиг ехать в сервис.
    Или есть оборудование и зч?
    Найди холодильщиков ( тех кто промхолод делает) и обратись к ним.

  17. #17

    По умолчанию

    Я заказал солинойд данфосс 6 евр придется самомо менять только опять заправлять фрион.

Похожие темы

  1. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  2. Электромеханический таймер иногда зависает в оттайке
    от ee_mal в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:39
  3. Стинол 110 Консультация по оттайке
    от kdv-nov в разделе Стинол
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 19:15
  4. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •