Здравствуйте господа. Кто сталкивался с такой проблемой? Компрессор bizer 4g 30 при запуске выгоняет масло в систему затем срабатывает защита по маслу. заливал масло делал уровень все равно проблема осталось.
Здравствуйте господа. Кто сталкивался с такой проблемой? Компрессор bizer 4g 30 при запуске выгоняет масло в систему затем срабатывает защита по маслу. заливал масло делал уровень все равно проблема осталось.
Galin, это была рабочая система или сейчас у тебя ПНР?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
система рабочая, просто стояла 3 месяца. мне советовали смотреть масло отделитель
а трв может роль играть ?
работала с осени по весну. остановка производилась от эл.питания. блин вентиля не перекрывал
если быть точнее при первом пуске , я заметил что масляная трубка обратная покрывалась инеем. затем порвало прокладку и сломало всасывающий клапан.
там мож кольца все легли к примеру..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
понятно. а сейчас что делать с компрессором?
Давай по порядку. Что за установка? Как организована система возврата масла. В каких диапазонах работает, и на данный момент? У тебя масло уносится уже при работе или только в момент пуска? Какое давление в системе? И рабочее?
Тен подогрева стоит( рабочий). Фото довай и марку оборудования ,а то будем годать. Чем больше информации ,тем лучше.
изучить и соблюдая эти правила пускать в эксплуатацию.
повезло, помнится в конце 80х смонтированный и законсервированнный мной ФУБС-9, механик запустил просто открыв вентиля, на рессивере вырвало предохранительную пробку, 10кг фреона вырвалось наружу короче напугал и разогнал народ, сорвал торжественное открытие нового магазина.
У меня в том году на заводе механики, обкатывали КМ-ра ну вроде все проверили все открыто, все нормально. Запускают, вырубает защита РВД, они квитируют, опять пуск- авария, пуск- авария. Они охлаждение КД есть, вентиль на КМ открыт, на МОтд. открыт на КД открыт. И нет, чтоб проитись по нагнетающей линии там дублирующий стоял вентель закрытый, позвали Эл.механика тот скинул концы с РВД. Они запуск, хорошо хоть сальник вала со стороны шкива выдавало, масло в...ло. Успели остановить. А то я не знаю,как плачевно это могло закончиться.