Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 58

Тема: Понижение рабочего диапазона охладителя.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию Понижение рабочего диапазона охладителя.

    День добрый!

    Есть в наличии несколько разных марок промышленных охладителей воздуха. Рабочий диапазон охлаждения у них 0 - +5 градусов.
    Нам, для выполнения процесса электролитического нанесения покрытия нужно охладить в них антифриз до минус 5 градусов.
    Но, что естественно, даже если вынуть термодатчик из зоны контроля, больше, чем минус 1 градус система не набирает, т.к отрабатывает ТРВ и прикрывает проток. Если его подрегулировать, то жидкая фаза попадет в компрессор. Как это обходится в низкотемпературных охладителях? Есть ли возможность как либо переделать агрегат, чтобы снизить рабочую температуру в теплообменнике и возможно ли это в принципе?
    Спасибо!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Искать мануал на контроллер и изменять настройки.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Там древняя система. Никакого контроллера, простенькая плата, в которой забито все с завода. Но дело даже не в этом. Если даже тупо заблокировать пускатель отверткой, компрессор не нагоняет больше минус 1. Т.е. температура кипения в данной конфигурации как раз и находится в этих пределах.
    Вот и надо ее понизить. Кроме как поменять марку фреона, не вижу как. Но там 22-й, а чтобы его сменить на 404, к примеру, масло надо менять.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    отрабатывает ТРВ и прикрывает проток.
    понижая температуру кипения, что вы собственно пытаетесь сделать,
    mimino, пригласите специалиста, сами без знания спецтехнологии угробите оборудование.
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Кроме как поменять марку фреона, не вижу как. Но там 22-й, а чтобы его сменить на 404, к примеру, масло надо менять.
    к сведению 22 по характеристикам почти равен 404му, который разрабатывался ему на замену как более безопасный в экологическом отношении.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    дай погадаю... конденсат замерзнет и... всё))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дай погадаю... конденсат замерзнет и... всё))
    не знаком с таким оборудованием,
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    несколько разных марок промышленных охладителей воздуха
    а вот пластинчатому осушителю воздуха после такого приходилось приговор подписывать, теплообменник порвало, компрессор погорел, но там цех плохо грели и -47* на улице частично дотянулись и до осушителя.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность как либо переделать агрегат, чтобы снизить рабочую температуру в теплообменнике и возможно ли это в принципе?
    А не перегружен ли он у вас ? Уменьшайте расход (снизив скорость циркуляции) теплоносителя и он будет успевать охлаждаться до нужной температуры ТРВ закрывается наглухо - открывайте до нормальной работы , при этом захлебывается жидким компрессор ? - перезаправлен , слабый или грязный конденсатор , доводите заправку до нормы и т,д, и т,п , а лучший выход - пригласить спеца , который во всем этом разбирается - он определит и устранит все неполадки и нестыковки.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    не знаком с таким оборудованием,
    я тоже-берусь провести аналогию с осушителем на сжатый воздух-вода то один хрен при нуле мёрзнет)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Это не аналогия, это и вправду осушитель на сжатый воздух. Контур заполнен антифризом, который не замерзнет до минус 40. Общий объем контура - 40 литров, которые небольшой насос гоняет по кругу. Это совсем маленькая нагрузка. С 20 до 0 охлаждает минуты за 3, а потом все. Давление на входе компрессора 5 бар. Тут писали, что 404 аналогичен 22-му. Но, судя по таблицам, при одинаковом давлении, температура кипения у него ниже градусов на 5.
    Специалистов, способных переделать систему на таком уровне в нашей деревне не знаю. Приглашать из Москвы, думаю, будет дорого. Осушителей несколько, если в процессе экспериментов один умрет, спишут на "боевые" потери.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    т.к отрабатывает ТРВ и прикрывает проток.
    Там может еще куча пилотов стоять. (шишки сам сушил недавно)
    Схему гидравлики хотелось бы в студию

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Замените газ на(404) может не хватать конденсатора.
    Проведите систему до “нового” вида. Первое промойте все теплообменники... Но возможно не работает ТРВ. Нужно давление замерять. “залив” (обмерзает) может и не залив вообще...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    404 аналогичен 22-му. Но, судя по таблицам, при одинаковом давлении, температура кипения у него ниже градусов на 5.
    Ретофит из-за 5*?, нужно правильно использовать имеющиеся возможности 22ого.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Замените газ на(404) ...
    Мужики, внимательней читайте посты.
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Если даже тупо заблокировать пускатель отверткой, компрессор не нагоняет больше минус 1. Т.е. температура кипения в данной конфигурации как раз и находится в этих пределах.
    Наличие регулятора производительности как минимум.
    ИБО
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    конденсат замерзнет и... всё
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Схему гидравлики

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Замените газ на(404) может не хватать конденсатора.
    Проведите систему до “нового” вида. Первое промойте все теплообменники... Но возможно не работает ТРВ. Нужно давление замерять. “залив” (обмерзает) может и не залив вообще...
    Снаружи ничего не обмерзает. Скажите где, замерять давление - не проблема. Чуть позже скину фото системы.

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    нужно правильно использовать имеющиеся возможности 22ого
    Именно поэтому сюда и обратился.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Наверно после фото будет легче вам сказать что делать , а так только гадать приходится.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию Виды охладителя.

    Просьба не пугаться, он на холодном складе лет 5 простоял.
    Лучше бы, конечно, вставить фото под спойлер, но не нашел как.
    Diagram.jpgFrizer1.jpgFrizer2.jpgFrizer3.jpgPressure.jpgTemperature.jpgVid.jpg

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Мне кажется или ТРВ нет на фото .

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Мне кажется или ТРВ нет на фото .
    Две капиляки вижу только.

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Значит не надо ставить.а подбирать , не очень есть гуд.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    ТРВ нет на фото .
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Две капиляки
    зато
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Наличие регулятора производительности как минимум.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  3. Увеличение диапазона температур в холодильнике
    от fimachka в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:40
  4. Повышение/понижение температуры внутри холодильника!?
    от Vasilij в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:15
  5. Понижение температуры в 5-6 кубовой купели?
    от zevs225 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •