Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 58

Тема: Понижение рабочего диапазона охладителя.

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Мне кажется или ТРВ нет на фото .
    Фото Freze2 верхняя часть - кран и левее торец ТРВ (латунный). Стоит, как на схеме. Или это просто перепускной кран-регулятор?
    trv.jpg

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    левее торец
    это
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    регулятор производительности
    ИМХО

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Смущает "тарелка". Обычно, там мембрану ставят, что подразумевает автоматическую регулировку. Для простого крана она зачем? Если только он просто давление на выходе стабилизирует, как обычный перепускной ...

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Или это просто перепускной кран-регулятор?
    изучаем матчасть стр 73
    Вложения Вложения

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Да, согласен, регулятор. Правильно ли я понимаю, что в случае открытия регулятора, получаем большее количество фреона в испарителе. Если он успевает испариться, то снизит температуру, если нет, угробит компрессор. Но не сразу, т.к. там ресивер на входе и какое-то количество жидкого фреона останется в нем. Но, если в испарителе поднимется давление, что произойдет при открытии регулятора, то температура испарения может стать выше нуля и никакого эффекта не будет.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    там ресивер на входе
    Это РТО (регенеративный теплообменник )
    Регулируя КVL добиваетесь нужного давления (tкип), контролируя перегрев на входе РТО. Возможно придется удлинять капилярку.

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    При температурах до 0 град. оттайка может идти за счет простой останвки компрессора или обдува вентилятором.
    Уже при минус 2 нужна ТЭНовая оттайка, иначе забьет снегом испаритель.
    Ну и подогрев всей линии дренажа, как вариант.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Уже при минус 2 нужна ТЭНовая оттайка, иначе забьет снегом испаритель.
    напомню-он с промежуточным теплоносителем
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Контур заполнен антифризом, который не замерзнет до минус 40
    задача
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    нужно охладить в них антифриз до минус 5 градусов.
    за теплосъем с антифриза речи не ведем у ТС свое видение
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    для выполнения процесса электролитического нанесения покрытия

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    на схеме гидравлики чётко виден байпас..
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Или это просто перепускной кран-регулятор?
    ну можно и так сказать. чтобы не замерзал конденсат он перепускает горячий газ на низкую сторону.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30

    По умолчанию

    Думается регулировкой KVL и установкой ТРВ можно без проблем справиться с поставленной задачей.

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Думается регулировкой KVL
    а это не он) это хотбайпас. манометр на низкую и попробовать уронить кипение регулировкой данной штуки. зы: а ваще сделать из осушителя чиллер такого я пока не слышал))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это хотбайпас
    А, что и такое бывает?
    Где почитать?

  13. #33
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    При температурах до 0 град. оттайка может идти за счет простой останвки компрессора или обдува вентилятором.
    Уже при минус 2 нужна ТЭНовая оттайка, иначе забьет снегом испаритель.
    Ну и подогрев всей линии дренажа, как вариант.
    Я так понимаю, это в случае воздушного контура? Если у меня жидкостный, нет дренажа и нет снега.

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Где почитать?
    тут не знаю какой-мож спорлан, но не суть.. гугли данфосс CVC, TUH, CPCE..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сделать из осушителя чиллер такого я пока не слышал))
    О сколько нам открытий чудных, готовят "хотелки" начальства... Хотя, при небольших мощностях, почему бы и нет?
    Кстати, манометр на низкой установлен изначально. При работе компрессора, кажет около 5 бар. Сколько надо накрутить?

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Сколько надо накрутить?
    ну минус 10 по линейке.. если оно позволит стока накрутить.
    Цитата Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
    Хотя, при небольших мощностях, почему бы и нет?
    если испаритель позволит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #37
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Надо пробовать, короче говоря. А дальше видно будет, может, и этого хватит.

  18. #38
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Не понятно, как можно обсуждать модификацию оборудования без его подробного описания. Что у вас за промышленные охладители, да ещё нескольких марок? В них испарители прямого кипения? Трв или где?

  19. #39
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Vid.jpg
    ТРВ нет, о чем писано ниже.
    А как узнать, без "болгарки" какого он кипения? В документации поставщика таких тонкостей нет.

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    В них испарители прямого кипения? Трв или где?
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Мужики, внимательней читайте посты.
    mimino, Удачи.
    Не забудь отписаться, что получились

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  3. Увеличение диапазона температур в холодильнике
    от fimachka в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:40
  4. Повышение/понижение температуры внутри холодильника!?
    от Vasilij в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:15
  5. Понижение температуры в 5-6 кубовой купели?
    от zevs225 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •