    Коротко:Я у неё четвёртый. Не морозит. К чему слова, на фото все видно.
    Я вижу так. Кондер забит.( или как это назвать?).
    Процесса конденсации толком нет, поэтому х.а. не хватает, шуба нарастает, КМ молотит без остановки.
    Вывод не морозит.
    Мои действия на сегодня: перепоял, поменял ФО, проверил капелярку( не забита), опресовал, на ночь оставил для разморозки испарителя.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Коротко:Я у неё четвёртый. Не морозит. К чему слова, на фото все видно.
    Кондер забит.
    Процесса конденсации толком нет, поэтому х.а. не хватает, шуба нарастает, КМ молотит без остановки.
    Вывод не морозит.
    .
    малость не так: х.а. переизбыток в виду забитого (недорозмеренного) кондера. следовательно НД повышанное и нет "собачьего мороза"

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    малость не так: х.а. переизбыток в виду забитого (недорозмеренного) кондера. следовательно НД повышанное и нет "собачьего мороза"
    Извени, но понял, что ни че не понял.
    1.КД забит. Как будет происходить процесс конденсации при норме заправки( если это переход из пара в жидкость).
    2. Испаритель во льду, значит происходит процесс кипения.
    3. КМ не горячий и трубка на КД(рука держит спокойно).
    Я думаю что, фреона не хватает. А те крохи которые остались, конденсируются с горем пополам. Те крохи фреона идут в испаритель........по этому и образуется наледь, а КМ молотит без остановки.
    И ещё вопрос. Там стоит термостат. Температура по паспорту(0...+7). В таких витринах оттайка не предусмотрена? То есть набрала t , KM остановился, поднялась t, включился. Вентилятор испарителя работает постояно.
    Просто у других производителей( например МХМ в таком же по диапазону работы оборудованию, где стоит контроллер(врать не буду не помню, но по-моему данфос. Заводом заложена оттайка через определённый интервал времени.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Испаритель во льду
    Оттого теплопритока нет, соответственно конденсатору особо и охлаждать нечего, поэтому

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    КМ не горячий и трубка на КД(рука держит спокойно).
    и вообще при таком состоянии агрегата в будущем возможно все от просадки клапанов и закупорке капилярки лаком, до возможного клина компрессора из-за перегретого масла.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Извени, но понял, что ни че не понял.
    1.КД забит. Как будет происходить процесс конденсации при норме заправки( если это переход из пара в жидкость).
    2. Испаритель во льду, значит происходит процесс кипения.
    . Температура по паспорту(0...+7). В таких витринах оттайка не предусмотрена? .
    1.зри сквозь металл. х.а. не конденсируется, а кипит в испарителе при избыточном давлении. при этом НД повышено и недобор температуры.рыле не отрубает.
    если 0+7' то,думаю,нафиг оттайка не нужна.вентилятор это сделает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Там стоит термостат. Температура по паспорту(0...+7). В таких витринах оттайка не предусмотрена? То есть набрала t , KM остановился, поднялась t, включился. Вентилятор испарителя работает постояно.
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    ,думаю,нафиг оттайка не нужна.вентилятор это сделает.
    Конструктора тоже на это расчитывали, только в жизни все не так и заросшие льдом испарители при такой конструкции рядовое явление, нужна доработка в виде установки процессора или дополнительно ТАМ-133 на контроль температуры испарителя(ранее часто практиковал из-за малодоступности процессоров)

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    1.зри сквозь металл.
    Со всем уважением, пока не получается, может года через три. Как подтяну мат.частьЯ обещаю.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Конструктора тоже на это расчитывали, только в жизни все не так и заросшие льдом испарители при такой конструкции рядовое явление, нужна доработка в виде установки процессора или дополнительно ТАМ-133 на контроль температуры испарителя(ранее часто практиковал из-за малодоступности процессоров)
    Спасибо, здесь все понятно. Т.е. защубливание испарителя всетаки пресуще оборудованию с термореле. И время этого процесса будет зависит от многихфакторов(наружняя,пр одуктовтемпература.загруз� �а,объём. установка температуры и т.д.)

  8. #8

    По умолчанию

    да х.з. я ж по фото сделал предположение. если конденсатор холодный и компрессор еле теплый,а еще испаритель чуть змерз,мож и впрямь на вакууме работает.
    отмыть,заправить по весу и смотреть.

  9. #9

    По умолчанию

    В таких случаях, приводишь в порядок снаружи, стравливаешь всё, что туда заправили предыдущие, вакуум, заправка по шильдику, если нет, то по аналогии с схожими моделями. Вот тогда и смотришь режимы работы и делаешь выводы.
    А термостат какой? С капилляркой или провод с датчиком.

  10. #10
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    [QUOTE=юкон;546164[QUOTE=mihail97;546188
    [QUOTE=barkas;546183]
    Все работает, форум рулит. Спасибо.
    Для себя осталось выяснить три вещи:
    1.Как правильно должна распологаться t по всему объёму камеры( где-то читал об этом).
    2.Термостат интересный, надо тоже научится подбирать аналоги
    MODEL
    WARM NORMAL COLD
    On Off On Off On Off
    GNA-106D-01A 9.0 -2.0 6.0 -5.0 4.0 -8.0
    GNA-240L-4 10.0 -2.5 6.0 -7.0 3.0 -11.0
    GNA-242L 8 0 -5 0 5 0 -9 0 2 8 -12 5
    В моём случае последний. Как то скопировалось не удачно. Кроме этой таблицы нечего про него не нашёл.
    3.Компрессор HKL27YE-5. Тоже я понял редкость. Поэтому надо учиться правильно подбирать аналоги.
    Михаил вы в этом ас, подскажите пожалуйста SC12G подайдет в моём случае. Если нет. Скажите просто нет. И буду дальше читать.
    Спасибо.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    компрессор еле теплый,а еще испаритель чуть змерз,мож и впрямь на вакууме работает
    Если б на вакууме работал - не было бы заброса жидкого ХА в компрессор и, был бы он горяченный. Термореле там - обычная механика. Подводных камней в этих витринках я не припомню. Поэтому делай как написал mihail97 и все получится.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    1.Как правильно должна распологаться t по всему объёму камеры( где-то читал об этом).
    Там же вентилятор воздух гоняет. Полагаю - равномерно.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    надо учиться правильно подбирать аналоги
    Таблицу не смог вставить....HKL27YE-5...объем 8,7см*,на R-134. Основные параметры для ориентировки +,- 10%, остальное не составит труда.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Таблицу не смог вставить....HKL27YE-5...объем 8,7см*,на R-134. Основные параметры для ориентировки +,- 10%, остальное не составит труда.
    Эта табличка...
    Что-то он больно накрученный, почти такой же как SC12G (249 Вт) при 12, 87см3


    Если ставить SC12G, то поменял бы мд конденсатора, на нормальный.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 27.JPG (107.5 Кб, Просмотров: 10)

  15. #15
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Да, эта. И есть ещё одна с параметрами всех серий данного производителя. Они схожи.
    МД не понял.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    МД не понял.
    Микродвигатель min 10 Вт, с крыльчаткой по размеру кондесатора.

  17. #17
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    Полагаю - равномерно.
    Вчера купили градусники, положили на верхнюю и нижнюю полку разбежка (2-3°C).утром позвонили сказали, что все хорошо и холодильник отключается.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Микродвигатель min 10 Вт, с крыльчаткой по размеру кондесатора.
    Спасибо, понял. При их нынешней эксплуатации. Можно и сейчас.

    Заехал вчера вечером посмотреть, как работает с загружеными продуктами.( да забыл уточнить стоит этот холодильник на кухне бар- ресторан, короче кухня маленькая оборудования нормально. Жарища конкретная, в холодильник этот ныряют(ну наверное раз в 2-3 минуты, что то достают, обратно ставят движение конкретное по всей кухне). В холодильнике
    5-7°С Компрессор горячий. Во общем жуть.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    в холодильник этот ныряют(ну наверное раз в 2-3 минуты, что то достают, обратно ставят
    Знакомая история. В таких условиях возможна работа без остановок и,как следствие, зарастание испарителя. Лучше сразу предупредить клиентов, чтобы, в случае проблем с температурой, первым делом смотрели на испаритель, а уж потом звонили мастеру.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    кухня маленькая оборудования нормально. Жарища конкретная, в холодильник этот ныряют(ну наверное раз в 2-3 минуты, что то достают, обратно ставят движение конкретное по всей кухне).
    Зарастет мучной пылью сдобренной горелым жиром очень быстро, нужна регулярна чистка агрегата, решать нужно с владельцем вопрос с обслуживанием, если хотят быть с холодом.

  20. #20
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    Лучше сразу предупредить клиентов, чтобы, в случае проблем с температурой, первым делом смотрели на испаритель, а уж потом звонили мастеру.
    Так и сделал. Ещё сказал, чтоб не накручивали в положение супер охлаждение.( ну только если на ночь). Когда кухня останавливается.

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Зарастет мучной пылью сдобренной горелым жиром очень быстро, нужна регулярна чистка агрегата, решать нужно с владельцем вопрос с обслуживанием, если хотят быть с холодом.
    При таком отношении к оборудованию, не хочется связываться с обслугой. Слишком большая температура наружного воздуха. Пойдёшь на обслуживание, гемора не оберешься. При тикой эксплуатации долго не живёт оборудование. ИМХО.
    Деньги будешь брать, потом сломается, а ты крайний, вроде деньги довали должно работать. Я лучше в сторонке, посмотрим как они выполнят рекомендации по созданию комфортного условия для работы оборудования. Поживем увидем.

Похожие темы

  1. Витрина-прилавок ВПН-0,5-0,8
    от $erzh в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 04:11
  2. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  3. витрина ладога
    от sonik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:23
  4. витрина Спутник СШ1.7м
    от vel1163 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 00:37
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •