    По умолчанию CUesf4023 Index 22/001 МО не морозит,а испаритель ХО на половину обмерзший

    всем доброго здоровья.
    в либхерах не большой спец поэтому нужен совет.
    холодильник с одним МК, без клапана, испарители статические, в хо присутствует вентилятор под потолком. конденсатор прогрет на половину. МО не морозит абсолютно, только запотевшие стенки, а испаритель хо на половину (сверху) обмерзший. внутри хо левая стенка возле нижней полки ощутимо прогревается, петля подогрева двери в сравнении с этим практически не греется. при этом клиент говорит что он останавливается. если бы была утечка - испаритель хо не работал бы , а в мо был бы мороз , а тут наоборот. на датчики грешить тоже нет смысла... ладно если бы был клапан.

  2. #2
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Утекан,а компрессор рубит по защите.

  3. #3

    По умолчанию

    изначально тоже так подумал, но очень смущает обмерзание испарителя в ХО. или тут впрыск идет сначала в хо, а потом заполняется испаритель мо?
    и попутный вопрос - если проверка под давлением покажет внутреннюю утечку есть ли смысл клиенту пытаться обменять изделие на новое. 10 лет еще не прошло с даты покупки. в хантах нет авторизированного сц по либхерам

  4. #4
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    сева1, да подача идёт в ХК сначала

  5. #5

    По умолчанию

    тогда все встало на свои места. завтра поеду опрессовывать. не знаю только что советовать клиенту - пробовать менять или буду резать...

  6. #6
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    сева1, если полезешь опрессовывать , хана обмену. Только через АСЦ.

  7. #7

    По умолчанию

    тгда пусть сначала связывается с ближайшим асц по либхеру и просит у них добро на вскрытие...

  8. #8

    По умолчанию

    Дырявый аппарат

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    24.09.2017
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Локринг в хк 98%

  10. #10
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dot1 Посмотреть сообщение
    Локринг в хк 98%
    Не обязательно только локринг Обычно вся трубка до первого витка в решето.

  11. #11
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Не обязательно только локринг Обычно вся трубка до первого витка в решето.
    Да ...встречал и такие случаи

Похожие темы

  1. G 24130 Index 22B / 210
    от vadimus в разделе Liebherr
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 16:23
  2. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 13:43
  3. ZKes 453 Index 20/001
    от vadimus в разделе Liebherr
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 23:39
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 06:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •