    Цитата Сообщение от kpoxalex Посмотреть сообщение
    .... Перестал холодить. Думал газ ушол. Перевальцевал. Обе гайки были лопнутые. Вакумирую, заправляю по весам. Не холодит! Испаритель сверху и снизу подмерзает. Р2 14 гр. Что делать не знаю. Помогите советом? По манометру 3 и 16.
    Так а хладагент какой?
    Какие настройки в Def?

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Так а хладагент какой?
    Какие настройки в Def?
    404А
    Камера примерно 13 м.куб. изначально набирала 8 гр. Была задача 10. Стены не утеплены толком, потолок минвата. полы кафель...и одна стена стеклопакеты. Короче на камере клиент с экономил. Сплит не выключался по сути. Только на оттайку. И решил с экономить на холодильщике. Взял меня

  3. #43

    По умолчанию

    Дорого ему экономия обойдется и на электроэнергии и на ремонте. Бросай это дело, намучаешься и денег не поднимешь, да ещё и ремонт за твой счёт такой клиент попытается организовать, легко спросить с человека когда он не владет знаниями в достаточном объеме.

  4. #44

    По умолчанию

    Знания тоже надо приобретать. Тут пишут про две капилярные трубки. Возможно, что одна из них засорилась? Капилярку я не паял да и инструмента нет для капилярки. Придётся вызавать холодильщиков.

  5. #45
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    если хочешь приобретать знания, то только переделывать на 100%, чтобы ты понимал суть переделки.
    иначе, не зная всех его ноу-хау, получишь никому не нужные обрывки знаний!
    не трать фреон - скоро минус 10 ему не понравится, будет претензия, что ему нужно "хотя бы минус 18"...
    Кстати, в случае, если возьмешься, обязательно уточняй, какой именно продукт он собирается охлаждать, иначе назавтра он заявит, что другой продукт не охлаждается как надо, и нафига это ему, мол, нужно! Типа упрека тебе, что плохо сделал. А так у тебя будет конкретный продукт для охлаждения - если с ним все нормально, то под другие продукты ХА переделывается за отдельную плату!

    Ps скоро похолодает, и его установка на минус 30 без агрегата сама выйдет *thumbs up* в моей практике было такое. при этом в мае даже +12 в камере было за счастье)))

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  4. Банета не выходит в режим нужна консультация
    от igor88 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:10
  5. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •