404А
Камера примерно 13 м.куб. изначально набирала 8 гр. Была задача 10. Стены не утеплены толком, потолок минвата. полы кафель...и одна стена стеклопакеты. Короче на камере клиент с экономил. Сплит не выключался по сути. Только на оттайку. И решил с экономить на холодильщике. Взял меня
Дорого ему экономия обойдется и на электроэнергии и на ремонте. Бросай это дело, намучаешься и денег не поднимешь, да ещё и ремонт за твой счёт такой клиент попытается организовать, легко спросить с человека когда он не владет знаниями в достаточном объеме.
Знания тоже надо приобретать. Тут пишут про две капилярные трубки. Возможно, что одна из них засорилась? Капилярку я не паял да и инструмента нет для капилярки. Придётся вызавать холодильщиков.
если хочешь приобретать знания, то только переделывать на 100%, чтобы ты понимал суть переделки.
иначе, не зная всех его ноу-хау, получишь никому не нужные обрывки знаний!
не трать фреон - скоро минус 10 ему не понравится, будет претензия, что ему нужно "хотя бы минус 18"...
Кстати, в случае, если возьмешься, обязательно уточняй, какой именно продукт он собирается охлаждать, иначе назавтра он заявит, что другой продукт не охлаждается как надо, и нафига это ему, мол, нужно! Типа упрека тебе, что плохо сделал. А так у тебя будет конкретный продукт для охлаждения - если с ним все нормально, то под другие продукты ХА переделывается за отдельную плату!
Ps скоро похолодает, и его установка на минус 30 без агрегата сама выйдет *thumbs up* в моей практике было такое. при этом в мае даже +12 в камере было за счастье)))