Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подскажите, что делать, обмерзает испаритель

  1. #1

    По умолчанию Подскажите, что делать, обмерзает испаритель

    На витрине pastotfrigor -5/+5 постоянно обмерзает испаритель и перестает холодить витрину, температура прднимается и он постоянно ее охлаждает. Вызывали мастера, оказалось настройки на -3 она не выдерживает, изменили на 3, снег вычистили, но через два дня все повторилось, вода не стекает. Ставим +4, не момогает. В зале где-то 25-30 было. Модель pastorfrigor a vs-v20. Что делать??? Продукция портится((

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрийМос Посмотреть сообщение
    Что делать???
    Пригласить правильного мастера, он настроит оттайку, или найдет и устранит причину обмерзания.

  3. #3

    По умолчанию

    Где бы его еще найти...(подскажете?) пока приезжает по гарантийке...

  4. #4

    По умолчанию

    Если гарантия-то их и долби.

  5. #5
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь, это статика. Там много нюансов, от правильной настройки контроллера, расположения датчиков испарителя и холодильной камеры, нормы выкладки, объёма, температуры загружаемых продуктов температуры воздуха в помещении и т.д.
    Самим лучше не экспериментировать, коли она у вас на гарантии. Настроика таких витрин дело тонкое.
    Там возле испарителя одна температура, в объёме другая, под стеклом третья.
    При настроике таких витрин в работу, тобы не возвращаться лично у меня уходило полдня, а то и день.

  6. #6

    По умолчанию

    Этош писец если они такие капризные параметров много и для каждого конкретного случая настраивать витрину отдельно чтоли ,гарантийщики застрелятся

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрийМос Посмотреть сообщение
    пока приезжает по гарантийке...
    Буцефал. Зачем на столько все утрировать. Обычно в паспорте все прописано, и большинство Знаков, не читают эти нормы и правила. А видят лишь цифры, температуру, да цену на оборудование. Написано -5...+5 все, не...т должно работать.
    Так коли поиехал гарантийшики, и увидели, что дело в настройках, а на в че то ином( бах- трах, а не фига), пускай доводят до ума раз взялись.
    Я лишь высказал своё мнение. Я так вижу данную картину.

Похожие темы

  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 08:40
  4. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20