Показано с 1 по 17 из 17

Тема: МХМ 260-0 (КШД 300/60)

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию МХМ 260-0 (КШД 300/60)

    Добрых суток!
    Холодос по симптомам с засором капы, на 134-ом.
    слили старый R, замена фильтра и заправка ("на глаз", думал 12 залить но решил что 600-й норм придётся)
    В общем симптомы:
    t МК = -27
    t ХК = +14 еле еле (через семь часов работы)
    испаритель мокрый, только в начале иней (с МК видать приходит)
    Вопрос: чо за Х? (с испарилкой в ХК )

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    на 134-ом..."на глаз", думал 12 залить но решил что 600-й норм придётся
    Здесь проблема. Только не надо растекаться мыслью по древу и спрашивать "Почему?".

  3. #3

    По умолчанию

    zik, сравни температуры кипения 12 и 600 при том давлении что у тебя в агрегате, они же совсем разные.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Засор разве чистится простой перезаправкой?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Засор разве чистится простой перезаправкой?
    600й промоет скорее всего

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    600й промоет скорее всего
    ТС не написал - промыло или нет.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    600й промоет скорее всего
    капиляр пробило за сутки, там не сильно "говна"
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Засор разве чистится простой перезаправкой?
    да
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    сравни температуры кипения 12 и 600 при том давлени
    в МК -27, давление соответствует 600-му

    Понижаю дозу, вроде движется к....

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    капиляр пробило за сутки, там не сильно "говна"
    Как определил?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    в МК -27, давление соответствует 600-му
    А система под 134-й по капилярке и производительности компрессора.
    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    капиляр пробило
    600й сливай и 134-й по норме, о результатах доложить

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Как определил?
    по булькам
    хонде хох, не известно капиляр пробит или нет
    на морозилочку хватает, а вот дальше жох
    кстати прогрев конденсатора хреновый

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    А система под 134-й по капилярке и производительности компрессора.
    да система там эгеегей.
    делал такойже с хреновой обжимкой КТ в испарителе ХК
    проклинал....

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    кстати прогрев конденсатора хреновый
    Значит не промыло. Это ответ на:
    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    Вопрос: чо за Х? (с испарилкой в ХК )

  13. #13

    По умолчанию

    Изучайте темы про засор КТ и не еб...те нам мозг. После таких "перезаправщиков", клиенты очень быстро идут за новым холодильником.

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    Холодос по симптомам с засором капы, на 134-ом.
    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    думал 12 залить но решил что 600-й норм придётся)
    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    капиляр пробило за сутки
    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    кстати прогрев конденсатора хреновый
    zik, детский сад...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    Добрых суток!
    Холодос по симптомам с засором капы, на 134-ом.
    слили старый R, замена фильтра и заправка ("на глаз", думал 12 залить но решил что 600-й норм придётся)
    В общем симптомы:
    t МК = -27
    t ХК = +14 еле еле (через семь часов работы)
    испаритель мокрый, только в начале иней (с МК видать приходит)
    Вопрос: чо за Х? (с испарилкой в ХК )
    А в чем проблема, брутянить так до конца ,раз заправляешь по протяжке то явная недозаправка треба еще хреона запи..ячить ,правда может там засор шо 600 не одолеет то тагда придется читать темы как капиляр чистить.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    После таких "перезаправщиков"
    так то согласен, дело всё в том, что это экспериментальный аппарат попался.
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Значит не промыло
    так он и не работал почти, давит, компрессор то лютый...
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    детский сад...
    ещё какой....

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    брутянить так до конца ,раз заправляешь по протяжке то явная недозаправка
    тут ты не прав, про протяжку пока и речи нет.
    по манометру заправка то, поработал децл - давление полезло вверх - сбросил
    капиляр грязный - это да..

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Вопрос с КТ решен, после 72 часов работы аппарата на R-600 (и где то также простоя) , дросселирует отлично (как и ожидалось).
    Всем спасибо за обсуждение.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •