    если
    Цитата Сообщение от vlad1982 Посмотреть сообщение
    давление в низкой магистрали сейчас у меня 3.5 атм., высокой - 20атм.
    тогда еще выставить низкое давление по kvl= 2.8. проверить уровень хладагента (можно и по окну). при этом еще раз замерив высокое давление. замерить температуру трубки на выходе из конденсатора, чтобы на 100% быть уверенным, что переохлаждение имеет место быть (можно и с нами поделиться). после этого аккуратно открыть полностью kvl в режиме охлаждения, и снова сказать нам низкое давление при открытом kvl. если оно при температуре в будке выше +20 будет все еще 3.5 атм на холостом ходе, тогда перезаправлять с заменой фильтра и чисткой сменной вставки трв и снова смотреть давления.

    Потому что давление в 3,5 атм = -9 градусов. При +20 в будет, ну ОЧЕНЬ большая разница температуры испарения и фургона

    Цитата Сообщение от vlad1982 Посмотреть сообщение
    болтов пять
    Это 5h14 с объемом в 137 см3, когда по заводу должно быть или 210 см3. Компрессор менять.

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kiska101 Посмотреть сообщение
    Это 5h14 с объемом в 137 см3, когда по заводу должно быть или 210 см3. Компрессор менять.
    Только крутить, замерять, заправлять и прочее надо после установки родного компрессора.
    Что толку крутить КВЛ если "сердечко" слабовато.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Только крутить, замерять, заправлять и прочее надо после установки родного компрессора.
    Что толку крутить КВЛ если "сердечко" слабовато.
    Ясно. Спасибо! Буду заказывать компрессор. Какой брать?

  4. #104

    По умолчанию

    Добрый день!Подскажите пожалуйста по Zanotti sfz213m40f
    Установка стояла на одной из моих рабочих машин Газ, все работало исправно. Пришлось переставить ее на другое авто, снимали и устанавливали все сами,достаточно аккуратно и бережно. Опрессовывали, заправляли и подключали электрику в местном сервисе по установкам.
    На данный момент установка собрана заправлена азотом, но не запускается совсем!

  5. #105

    По умолчанию

    Добрый вечер!

  6. #106

    По умолчанию

    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста по zanotti sfz213.
    Установка была переставлена с другой машины,все подключено,заправлена азотом пока.Сейчас установка не включается .До этого стояла на другой машине все работало!

  7. #107

    По умолчанию

    Добрый день!

  8. #108

    По умолчанию

    Добрый день! Прошу помощи. Погорел SMD диод (отмечено на фото). Судя по всему на 40В. По маркировке вроде как Диод Шотки 40в,520мА. Прошу совета, какой диод должен устанавливаться?. Никак принципиальную схему не найду

    ДЛя форума хладо.jpg

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel19315 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помощи. Погорел SMD диод (отмечено на фото). Судя по всему на 40В. По маркировке вроде как Диод Шотки 40в,520мА. Прошу совета, какой диод должен устанавливаться?. Никак принципиальную схему не найду

    ДЛя форума хладо.jpg
    ДЛя форума хладо.jpg

    Около этой фишки такие же. Принципиальной схемы не найдешь. Те, что говоришь тоже подойдут.

  10. #110
    Новичок
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите кто что ставит в качестве аналога компрессора Unicla UPF-170 на Zanotti SFZ248?
    Рабочий объем униклы - 170 см3
    У Валео ТМ16 - 160 см3
    У Санден 7H15 - 155 см3

    По цене гораздо интересней ставить Санден, не будет ли слабоват, есть опыт?

  11. #111
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DEP Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите кто что ставит в качестве аналога компрессора Unicla UPF-170 на Zanotti SFZ248?
    Рабочий объем униклы - 170 см3
    У Валео ТМ16 - 160 см3
    У Санден 7H15 - 155 см3

    По цене гораздо интересней ставить Санден, не будет ли слабоват, есть опыт?
    Санден слабоват будет 100%.
    У занотти у самих в каталоге раньше стояло:
    Компрессор: TM16 / TM21
    Объем компрессора: 161 / 200
    Тип масла: Castrol SW32


    Поэтому однозначно ТМ16 полный аналог

  12. #112
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    ставь тм 16 все будет работать.адрес 35 -это вологда что ли.

  13. #113
    Новичок
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Спасибо за советы!
    Ага, Вологда

  14. #114

    По умолчанию

    обрый день!
    Прошу помощи, не заводится CARRIER MAXIMA 2 (2004) поменяли датчики температур (RAS и SAS) - были оторваны.
    После замены запустился на 15 секунд, потом не пускается и не щелкает реле, только писк. Где можно посмотреть ошибки? Никаких лампочек не горит.
    А если есть на него инструкция (эксплуатация , ремонт) - буду вообще благодарен.

  15. #115

    По умолчанию

    Приветствую всех ! Ребята помогите разобратся с проблеммой ! Холодильная установка на Газели SELMA PF 050H В испаритель на входе покрывается инием , а следующие трубки плюсовой температуры ! ТРВ тоже обмерзает !

  16. #116

    По умолчанию

    Ну и как мы поможем?
    Езжай на сервис. Делай ТО и проверку на герметичность.
    Будет теье счастье.

  17. #117
    Новичок
    Регистрация
    23.05.2018
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Вопрос такого порядка: установка Mitsubishi TU-85SAE, вышел из строя компрессор CSA130 (шильдик на фото).
    Оригинал стоит, по заявлению дилеров в районе 240 тыс., за ремонт никто не берется.
    В связи с этим вопрос, что можно подобрать из компрессоров, в качестве замены?
    Никто не сталкивался?
    Заранее благодарю.

    WhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.09.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.25.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 09.24.30.jpegWhatsApp Image 2018-08-09 at 11.48.17.jpeg

  18. #118

    По умолчанию

    подскажите какой ролик подходит на натяжник кронштейна на 245 дв внутренний диаметр 16

  19. #119

    По умолчанию

    Всех приветствую. Подскажите, как на carrier vector 1800 сбросить сервисный интервал? пробовал через трутеч и через реефер, так и не разобрался, с максимой 1300 проблем нет.

  20. #120
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,894

    По умолчанию

    В раздел "настройки" зайди,и полистай.Думаю, вопрос закроется.

Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:50
  3. помогите советом
    от kozna в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:41
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •