    А я не знал, что у них в штате есть рефы. А они могут изымать продукцию и грузить к себе на борт. У них есть трюм.( и если да то насколько?)

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    машина вставала по низкому уровню масло, и после этого добавили
    В 80-х поднимал две АУ-45 у "соседей", клапана на маслоотделителях были заклинены, так они вместо ремонта маслом заправляли, пять двухсотлитровых бочек в два агрегата влили, это при норме 15-20 литров машину, достаточных для циркуляции, там уж аммиака почти не было, только масло, всю ночь сливал в канаву.

  3. #63

    По умолчанию

    Ну, сейчас не знаю. А, когда они были в рыбоохране был один рефмеханик( без машинистов). Есть один реф.трюм ( объем уже и не помню). Минус 18 выдавал спокойно. И именно для конфиската.

  4. #64
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    1,975

    По умолчанию

    Маслоотделитель находится в корпусе компресора(см. Рисунок в брошюре),При включении на 100% часть масла уходит на работу “золотника” и самотеком должно возращатся в накопитель. Вариант- смесь масел имеет плотность больше чем положено, оседает на сетке и не успевает возращатся при работе. При стоянке- наполняется накопитель по уровню глазка. Вывод- полная замена на нужное.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Вариант- смесь масел имеет плотность больше чем положено, оседает на сетке и не успевает возращатся при работе. При стоянке- наполняется накопитель по уровню глазка. Вывод- полная замена на нужное.
    Сетку тоже надо посмотреть, был случай, за неимением АУ залили ВМГЗ, через пару месяцев на сетке маслозаборника осела и кристаллизовалась какая то хрень, машина по аварии масла вставала, пришлось мыть маслоотделитель с начинкой и всю масляную систему.

  6. #66
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Сетку тоже надо посмотреть, был случай, за неимением АУ залили ВМГЗ, через пару месяцев на сетке маслозаборника осела и кристаллизовалась какая то хрень, машина по аварии масла вставала, пришлось мыть маслоотделитель с начинкой и всю масляную систему.
    Да по хорошему надо сделать полное ТО со всеми вытекающими последствиями, чтоб он ещё поработал. А с таким отношением, и обслуживанием скоро новый заказывать будут. Если машинист льет потом думают.

  7. #67
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Маслоотделитель находится в корпусе компресора(см. Рисунок в брошюре),При включении на 100% часть масла уходит на работу “золотника” и самотеком должно возращатся в накопитель. Вариант- смесь масел имеет плотность больше чем положено, оседает на сетке и не успевает возращатся при работе. При стоянке- наполняется накопитель по уровню глазка. Вывод- полная замена на нужное.
    Спасибо, теперь у меня все встало на свои места. А то я голову сломал, где МО??? Опция есть. Я просто в живую не видел таких КМ.

  8. #68
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    1,975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Сетку тоже надо посмотреть, ...
    , чтобы это сделать нужно снимать всю "задницу" винта. Да и вытащить ее (сетку) не так просто.

  9. #69

    По умолчанию

    Комод ( ком. отд) , сержант Таибов в таких случаях говорил:" Это, воин, залет".