    По умолчанию Задолбал Danfoss ekc202!!!

    девчонки что-то натворили с блоком управления. скачал мануал, сбросил настройки на заводские, сломал голову над ошибкой е29, разобрался выбрав нужный датчик, новая проблема - ошибка а45, реле мигает в аварийном режиме. что делать, помогите, спецы.

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    а45: режим ожидания (охлаждение остановлено через вход Di) посмотри,что настроено в о02.не факт ,что нажав 2 кнопки и включив контроллер ты вернулся именно на заводские настройки ,если до тебя там "творили"(параметр о67).проверяй всё подряд.