В помещениях с относительной влажностью 70-80% нужно применять изоляцию толщиной 25мм-32мм, но из-за дороговизны её редко применяют.
В помещениях с относительной влажностью 70-80% нужно применять изоляцию толщиной 25мм-32мм, но из-за дороговизны её редко применяют.
Михаил у меня один вопрос. Не сочтите за глупость. Просто читал, пытался вникнуть в тему с изоляцией.
Вопрос в следующем. Можно положить изоляцию по верх нынешней, или всё-таки в таких случаях надо сдерать и наклеивать новую.
И по фото(1,2) мне не понятно нафига они ФО да ещё и на пайке пристроили в каждой баннете, что нельзя было один на жидкосной поставить в соотвецтвии с фреоноемкостью системы после ЛР как положено.
И там же на фото видно, что на нижнем колаче есть стакан под датчик испарителя, но сам датчик где-то в стороне.
Баллончик ТРВ на трубопроводе в низу, получается слив забился и лёд укутал баллончик, что и вызвало сбой в правильной работе ТРВ.
На сколько я знаю баллончик должен располагаться ну где-то в верхней области в зависимости от dтр.
Ref81, прикинь насколько пайка надежнее вальцованного соединения, а на этом еще и пробка есть.
Если есть риски и забоины на конусе, то не поможет. Кто помнит ФО-60 конца Союза (черные, крашенные с алюминиевой уплотнительной шайбой на конусе), на них привалочная плоскость после токарного даже не шлифована, это конечно извращение, но было.Один нулевый вроде валяется в чемодане, даже не рискнул использовать, хотя была большая потребность.
Я вообще слышал такую теорию, ставишь ФО под вальцовку например после монтожа или если система засрана, чтобы можно было без проблем менять ФО. А потом и под пайку можно.
Последний раз редактировалось mihail97; 24.09.2017 в 07:06.
Социальные закладки