    По умолчанию Кондиционер

    Здравствуйте подскажите пожалуйста, Кондиционер канального типа системаер, запускается компрессор буквально на сек.15-20 потом выключается но вентилятор охлаждения кондесатора продолжает работать ну через некоторое время опять запускается компрессор и такая же история, вчём проблема подскажите?

  2. #2

    По умолчанию

    Как вариант: перегрев компрессора. Мой конденсатор. Замеряй ток. Делай выводы.

    Цифры давления, ампераж выкладывай. Тут по фото не лечат.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    ИМХО, фазосдвигающий конденсатор компрессора ушел в гости к северному пушному зверьку с фамилией писец.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Скорее,высокое давление нагнетания.