Тема: не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18

    не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18.
    Подключил колектор к газовой магистрали при выключеном кондиционере показывает 18 атм (410А фреон при температуре 32 на улице).
    При включении на холод давление падает до 0 и ниже. А при включении на нагрев давление растет до 28 атм. Подскажите что делать?

  2. #2

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Подскажите что делать?
    Ремонтировать. Похоже на "затык" в контуре.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Сегодня слил старий фреон заправил новий 1.3 кг. И ничего это не дало. Когда кондиционер свакумировал себя я закрил все краны. Потом откручиваю жидкосную магистраль и при этом ничего не происходит. Сам кран работает точно. Внутрений блок тоже продувается. Где то есть как вы говорите затик, но как его искать. Включил на обогрев так компресор накачал больще 40 атм и нагрел газовую магистраль до 55 град и вырубился. Что может бить в наружном блоке такое что заклинило и не работает как на тепло так и на холод. На 4-х клапан напряжение 220 в подается если на обогрев. где есть детальная информация по внутреностям наружного блока?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Сегодня слил старий фреон заправил новий 1.3 кг. И ничего это не дало.
    вакуумировал контур?

    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Потом откручиваю жидкосную магистраль и при этом ничего не происходит.
    давление какое до и после открытия кранов?

    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    что заклинило и не работает как на тепло так и на холод.
    много чего , схем кондиционеров в гугле как грязи

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2012
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    контур вакумировал.
    Давление 0 до открития кранов. Когда открываю тонкую трубу ничего не меняется, после открития газового крана давление растет до 20 атм.

  7. #7

    По умолчанию

    зови спецов , сам не отремонтируеш.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    14.06.2017
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    типо сначала на обогрев было 28, после заправки зашкалило... не убил еще комрессор?)))
    Если нет, то попробуй постучи по фильтру осушителю - это неправильно, но я так делал... успешно)
    PS по идее если все так как ты говоришь, то при включении с холода на нагрев, комрессору должна была придти смерть почти моментально.
    PSS заломов у тебя никаких нет - можешь не искать. Либо засор дросселя, либо фильтра осушителя, либо кран закрыт на жидкаре.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    У меня раз было-под гайкой осталась заглушка(очень похожие симптомы).На всасе.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    На всасе.
    тогдауж на жидкости

Похожие темы

  1. Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 22:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    от mah-al в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 15:35
  4. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •