Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Кондиционер не работает после установки

  1. #1

    Печаль Кондиционер не работает после установки

    Добрый день, прошу совета в сложившейся ситуации, не имея опыта в данной области в виду обстоятельств было принято решение самостоятельно закончить установку 2х кондиционеров у себя дома. Имелось следующее: трубы проложены в штробах, наружные блоки на месте. Куплен вакуумный насос и все необходимое. С первым кондиционером проблем не возникло, а вот со вторым беда, дует воздухом комнатной температуры во всех режимах имею вот такую картину:
    0-02-04-bfe2565d3badc01a0b99fb5f978d5dbaa73bfb89c711454ba39ebd84b9f6f429_full.jpg -не работает
    0-02-04-e6226b936454f709d7a1d903e88775dd4574b502264695bdc19eed4972298ca1_full.jpg 0-02-04-07e1f3e4e507b9303f76a06338fbc99f324487c6742a4d363772a1e405194071_full.jpg - через 5 мин работы
    0-02-04-4b8906c53b74467e0f31f6503944e5185f0aa7f6f845156b32d114b6ce435c21_full.jpg0-02-04-96ab5b7bedbbb6f9538fb99c6c7614fc6e371ab91a97dd048cac50dc74a981e7_full.jpg - через 10 мин работы
    0-02-04-2bbe58a012bc35c6c44983f7d4b2fbe21d2096cb098b17988116b22c93eb0940_full.jpg0-02-04-a333d7fe59d7954d1e6586edc6b82c79ce9cef28951b401fa735a2727c70b28c_full.jpg - через 5 мин после выключения
    0-02-05-a409aaeb0570f57f5834f75b7818b274c93e0f6f42a54320be3694472f31692d_full.jpg - кондиционер
    кондиционер новый, еще заметил нюанс похоже обе трубки запихали в одну изоляцию..
    0-02-04-dbeb5ea0d724eb143c9d406a6d3f3fe8867553207b3a44a9175342d030838aeb_full.jpg
    вакуумировал около 20 минут, еще 30 ждал и наблюдал за вакуумом, все отлично стрелка не сдвинулась. Подскажите пожалуйста что может быть не так и что делать? Спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    мало фреона в системе.может не дозаправили на заводе-длинная трасса-вентеля не небыли затянуты при вакуумирование-вообщем дозаправь и проверь по утечькам и всё будет нормально.

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Скорей фреон тю-тю. Ушел погулять. Надо искать дыру.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет, внешний блок висел на улице без дела около 3х лет... длина труб около 5и метров. Так как он не пустой я думаю подождать неделю или около того, повторно его включить, посмотреть изменилось ли что, и уже потом заправлять.
    Еще такой вопрос: можно ли в кондиционер где был 22й фреон поменять на 410? можно мешать 22й и 410? тоесть дозаправлять 22й 410м? Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    ну ты и чудак! отойди от техники. новичок -это когда знания мало-мальские есть, а опыта не хватает.

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НиколайН Посмотреть сообщение
    можно ли в кондиционер где был 22й фреон поменять на 410?
    нельзя.
    Цитата Сообщение от НиколайН Посмотреть сообщение
    можно мешать 22й и 410?
    нельзя.
    Цитата Сообщение от НиколайН Посмотреть сообщение
    дозаправлять 22й 410м?
    нельзя.

    Страви, отвакуумируй и заправь по весам норму. Фреон купи в маленьком баллончике. Весы подойдут бытовые с кухни.
    Через неделю-месяц-год увидишь есть ли утечка по вальцовкам. И тогда уже вызывай мастера.

  7. #7

    По умолчанию

    Понял. Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    тоже была такая проблема

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 23:08
  2. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  3. ПОСЛЕ ВАНДАЛОВ НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР
    от sula76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 09:21
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:49
  5. юридические проблемы после установки кондиционера
    от spok в разделе Юридический отдел
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 01:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •