Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вопрос по сплиту mitsubishi electric MS-GE50VB

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по сплиту mitsubishi electric MS-GE50VB

    помогите получить ответ на вопрос по алгоритму включения данного сплита .
    заметил такую особенность , что после достижения температурной уставки и простоя в течении 3 минут
    компрессор включается снова на 10-30 секунд ,хотя температура ни сколько не поднялась , если за следующие 3 минуты
    простоя температура не дошла до порога включения , то снова последует включение на 10-30 секунд , а если температура достигла порога включения , то включается и работает пока не достигнет температурной уставки.

    за чем эти промежуточнве включения ? были предположения ,что для правильной циркуляции масла ( кондиционер работает на
    не смешиваемом масле : алкилбензольное + r410а) , была такая версия кондиционеров для ретрофита с r22 без замены трасс
    компрессор отличается по расположению отверстия забора масла в отделителе жидкости.

    получается много пусков за час , хотя официальный сервис говорит ,что с этой моделью ни когда не было проблем - работают
    десятилетиями.

    видно ,что эти короткие включения программные ,т.к. в режиме осушения этих коротких включений нет ( наверное потому ,что в режиме
    осушки цикл 3+3 минуты и до этих тычков не доходит).

    хотел перевести на внешний холодильный контроллер , но не ясно может быть короткие включения как раз для правильной
    циркуляции масла и если их не будет то снизится ресурс.

    или это просто ошибка в прошивке ( а может это у всех так ,просто ни кто не замечает моментов включения так как при включении
    реле ни щелкает - оно в наружном блоке ).

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Какое давление по всасу при подходе к уставке?

  3. #3

    По умолчанию

    А как короткие включения связаны с давлением , 10-30 секундные включения наступают при любой температурной уставке.
    Т.е. цикл простоя в любом случае не длится дольше 3 минут , проверял в этот момент падение напряжения на датчике оно не меняется (ну несколько сотых вольта).
    Короче говоря зачем такой острый гистерезис в районе 0,5 градуса . А еще говорят на старт/стопах температура плавает .
    Совсем не плавает проверял эталонным электронным термометром +/- 0,5 градуса это и есть гистерезис включения и выключения.

    Гистерезис и так слишком узкий ,а еще эти 10-30 секундные тычки между ними.
    Датчик температуры вынесен из внутреннего блока и холодные воздушные потоки на него не попадают.
    К холодопроизводительности претензий нет, краны не обмерзают.Установка с вакумацией и дозаправкой по весам год назад. Кондиционер новый .
    Трасса длиной 14 метров.

  4. #4

    По умолчанию

    А вообще ,что считать короткими циклами на работе древний LG S24LHP работает в цикле 3 минуты работы 4 выключен ---уже 12 лет.
    Вчера заправленный Daikin FT50FVM 3 минуты работа 7 выключен.
    Смущает правда по тактильным ощущениям , что из Daikin 5 киловатного воздух намного холоднее чем из 5 киловатного Mitsubishi --- может
    сказывается длина трассы ? А может Mitsubishi изначально запроектированы под меньший температурный перепад ( влажность близкая 40 и 42 ).

    Mitsubishi MS-GE50VB простой давление электроникой не контролируется.

Похожие темы

  1. Вопрос по сплиту mitsubishi electric MS-GE50VB
    от SergMih75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 11:39
  2. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  3. Подскажите по сплиту Mitsubishi
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 23:38
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14